遭雷击时,发电机甩负荷了,怎么做

如题所述

您好,发电机甩负荷时按照以下步骤处理,可以解决问题:

1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理。
2、如机组未跳闸,立即调整发电机电压至正常以维持厂用电运行,如厂用电不能维持,倒为启备变带厂用电。
3、如励磁开关跳开时,检查厂用电应自投成功,如备用电源未自投成功,且无备用“分支过流”,应立即试送厂用电备用电源。
4、汽机调节系统正常,转速在超速保护动作值以下,自动维持汽机转速3000r/min。
5、检查汽机抽汽逆止门及抽汽电动门高排逆止门自动关闭,否则立即手动关闭。
6、检查轴封供汽汽源切换正常,并注意轴封压力温度调整。
7、检查给水泵最小流量装置动作开启,注意储水罐水位。
8、检查开启凝结水再循环门,此时应维持除氧器水位。
9、检查高加疏水自动动作正常。
10、检查高、中、低压疏水自动开启,否则手动开启。
11、根据情况投入低压缸喷水。
12、高、低旁自动开启,手动调整高、低旁。
13、锅炉按MFT处理。
14、根据情况开启PCV阀控制汽压。
15、过热汽温、再热汽温降低时,按规定开启过热器、再热器疏水,及时关闭减温水总门以及手动门,并开启主汽管道,再热蒸汽管道疏水。
16、完成甩负荷的有关操作。
17、处理过程中,机、电、炉出现任一满足紧停条件时应立即停机。
18、甩负荷完成后应对发电机进行全面检查,查明原因处理后汇报值长无异常后,申请将发电机并入电网,按热态启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-08
拉闸限路