33问答网
所有问题
发电机甩负荷之后功率因数如何变化
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-14
发电机输出的功率分有功和无功,有功KW,无功Kvar。有功用在负载,无功并不是代表无用功。而是不对外做功,无功用于建立磁场的能量。同样遵循能量守恒。功率因数=有功/视在功率,视在功率等于有功加无功。发电机甩负载之后呢,有功势必减少,功率因数下降。无功量就多了,这时候必须减少油泵输油量来防止飞车,同时降低励磁电流来压低电压。要不后果你自己也能想象
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5dWBdcWBcWhRd0W0h.html
其他回答
第1个回答 2014-02-14
你买个发电机试试就行了
相似回答
请问
发电机
发生深度进相的原因,现象及处理。
答:
如果功率因数深度超前也就是你说的深度进相,说明发电机此时已经变成电动机运行状态了
,由原来向系统发送无功功率变为从系统吸收无功功率。原因可能是由于发电机高负荷状态下的失磁、或者发电机原动机在高负荷时突然甩负荷等一些原因造成的。此时发电机的无功功率表和功率因数表指针会降至针档以下,此时可...
请问水轮机安装高程
怎么
确认?
答:
一般说来,在
发电机
额定功率已定的条件下,提高额定
功率因数
,可提高发电机有效材料利用率,减轻发电机总重量,降低发电机造价;而减小额定功率因数就增大了发电机的容量,因而要增大发电机的尺寸和材料消耗,造价也就增加。另一方面,水轮发电机的功率因数的选择也要充分考虑系统的无功需要。由于水电站一般远离
负荷
中心,选择发...
发电机
水负载试验
答:
一般情况:
甩负荷
试验的步骤是从低到高
发电机
额定负荷的25%、50%、75%、100%四个阶梯做,不能超过额定负荷。你的发电机额定容量仅为400KW,做500KW,已超过额定容量的25%,是不行的。一是发电机、变压器线圈会严重过热;二是调速系统将无法保证发电机在试验中控制在飞逸转速之内。将十分危险,没有...
大家正在搜
发电机满负荷突然甩负荷如何
发电机甩负荷的原因有哪些如何处理
发电机甩负荷的原因
发电机突然甩负荷原因
发电机甩负荷引起的过电压
发电机突然甩负荷引起的过电压属于
发电机甩负荷为什么电压升高
汽轮机甩负荷发电机未解列
发电机甩负荷时机组转速
相关问题
发电机甩负荷之后的现象以及产生这些现象的原因? 感谢回答的高...
发电机功率因数和负载功率因数的区别是什么?
发电机甩负荷后为什么转速会上升
发电机甩负荷有什么后果?
发电机甩负荷会咋样?
发电机甩负荷时厂用电怎么切换
发电机突然甩负荷
发电机甩负荷时,发电机电流升高还是电压升高