发电机甩负荷时厂用电怎么切换
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-17
现在的厂用电切换系统一般是设定自动切换,甩全负荷并发电机主开关断开时应该是厂用变开关断开、备用变开关自动合上。如果机组设计时有带厂用电运行方式,则不自动切换,这时厂用电切换也应该采用先断开厂用变开关、待备用变开关自动合上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cc00BdR04BBWWWPW5BB.html
相似回答
发电机甩负荷时
电流和无功
如何
变化?
答:
甩负荷实验时,发电机出口开关跳开,这时可以看见发电机有功、无功负荷迅速降为零,机组转速内上升,电压上升,在调速器、励磁调节器的作用下短时间内又降回到空载状态。根据设置和设备的不同情况,如果达到过速或过电压,应使相应的保护动作。这也就是做
发电机甩负荷
实验的目的之一。
发电机甩负荷
带
厂用电
问题!
答:
一般来讲,
恢复厂主变压器时,发电机是要先解裂再重新并网的
。发电机并网动作有个前提条件,就是发电机出口电压与电网电压同期,也就是电压幅值频率相位三一致。不一致时并网会形成瞬间冲击,有巨大的风险。从你的提问来看,发电机并网点在主变的下端母线,而且这个母线上还挂有很多负荷,而发电机的并网控...
遭雷击时,
发电机甩负荷
了,
怎么
做
答:
1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理
。2、如机组未跳闸,立即调整发电机电压至正常以维持厂用电运行,如厂用电不能维持,倒为启备变带厂用电。3、如励磁开关跳开时,检查厂用电应自投成功,如备用电源未自投成功,且无备用“分支过流”,应立即试送厂用电备用电源。4、汽机调节系统正...
大家正在搜
发电机满负荷突然甩负荷如何
发电机甩负荷为什么电压升高
水轮发电机甩负荷怎么处理
发电机甩负荷时机组转速
发电机甩负荷什么意思
发电机甩负荷引起的过电压
发电机突然甩负荷引起的过电压属于
汽轮机甩负荷发电机未解列
发电机为啥会甩负荷
相关问题
发电机甩负荷带厂用电问题!
厂用电在什么负荷切为什么
汽轮机额定负荷下甩负荷,发电机能不能只能带厂用电
发电机甩负荷之后功率因数如何变化
发电机甩负荷会咋样?
为什么发电机与变压器之间有断路器时不用切换厂用电
在两台以上机组并网运行时甩掉部分负荷带厂用电时转速升高同步器...
发电机甩负荷有什么后果?