请问发电机发生深度进相的原因,现象及处理。

回答的越详细越好
请问是不是发电机变成电动机运行状态时就是逆功率了?

如果功率因数深度超前也就是你说的深度进相,说明发电机此时已经变成电动机运行状态了,由原来向系统发送无功功率变为从系统吸收无功功率。原因可能是由于发电机高负荷状态下的失磁、或者发电机原动机在高负荷时突然甩负荷等一些原因造成的。此时发电机的无功功率表和功率因数表指针会降至针档以下,此时可不必将发电机与系统解列,待原动机重新带负荷可将发电机从电动机状态拖回发电状态。

可以这么理解,作为发电机运行方式时是向系统输送有功功率和无功功率,对于发电机端来说应该是正相功率,可是当其变为电动机运行方式后则改为从系统中吸收有功功率和无功功率,因此相对应的就改为向系统输送的是逆向功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考