33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器交流耐压试验标准
变压器交流耐压试验标准
答:
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60
。交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:
1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz
。3、试验电压波...
变压器交流耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器耐压试验
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、
按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器交流耐压
的实验步骤
答:
2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在 110kV 以下的
变压器
,在有试验设备时,可按表1验电压
标准
,进行线端
交流耐压试验
。3. 绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进。交流耐压试验,试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80%。3、准备工作(1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制...
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、
变压器交流耐压
电压值
标准
有明确规定,举几个常用电压作为例子:10kV油浸式
变压器 交流耐压
值为28kV,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器...
400
变压器耐压试验标准
值
答:
你问的是400v
变压器耐压试验标准
值是多少吗?1.5Un,但不低于1000V。根据科技网得知400v
耐压标准
规定试验电压应为1.5Un,但不低于1000V。变压器是利用电磁感应的原理来改变
交流
电压的装置,主要功能有,电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
耐压试验
各个国标中具体规定
答:
法律分析:
标准
有关
耐压试验
规定和测试方法:试验—电气强度,将基本为正弦波、频率为50Hz或60Hz,表10.2中规定的电压施加于表中所列举的绝缘两端,时间为1min。开始施加的电压不应超过规定的一半,然后逐渐增至规定值。试验用的高压
变压器
,当输出电压调到相应的试验电压,输出端短路时,其输出电流至少应...
35kv电缆35kv
变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv电缆35kv变压器在做
试验
是耐压打到多少 额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸
变压器交流耐压
为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器交流耐压泄漏电流标准
变压器试验标准
35kv变压器耐压试验打多少
变压器交接试验耐压标准
试验变压器容量能耐压多少
变压器耐压试验漏电流标准
电力变压器试验标准规范
干式变压器交流耐压试验
配电变压器交流耐压试验