33问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器交流耐压试验
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
变压器
温升
试验
。有载分接开关试验。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器介电试验。有载分接开关试验。
变压器试验
标准
干式
10千伏
变压器交流耐压
是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频
交流试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V ...
10/0.4
干式变压器交流耐压
实验多长时间
答:
60秒。根据《电力设备绝缘
试验
规程》GB/T16927.1-2011的规定可知,对于10/0.4
干式变压器
及以下的变压器,其
交流耐压
实验时间应为60秒。
为什么
干式变压器耐压试验
电流小
答:
因为其内部结构与油浸式
变压器
不同。
干式变压器
内部的线圈和铁芯是裸露在空气中,与环境直接接触,使用过程中不可避免的会吸附空气中的杂质和尘埃,这些杂质和尘埃会随着时间的推移不断的聚集,造成变压器内部的局部放电和短路,影响变压器的正常运行和使用寿命。
干式变压器
做
耐压试验
高压线圈表面有放电现象
答:
干式变压器
做工频
耐压试验
,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为...
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
固体绝缘
干式变压器
要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的
耐压试验
值见下表所示。
20lv干变
试验耐压
一般打多少?
答:
一般来讲,
干式变压器
20kV的
耐压试验
中,耐受压一般是将试验电压逐渐升高,直至设定的耐压值,在保持这个电压一定的时间内检测设备的绝缘情况,如果没有损坏,则算合格。根据规范要求,一般的干式变压器20kV的耐压试验,耐压一般是比额定电压高1.5-2倍以上,常规的耐压值是65kV,对于熟练的电工或电气工程师...
干式变压器
的
试验
项目是什么?
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、电阻试验2、工频
耐压试验
3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、绝缘试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
10kV
变压器交流耐压试验
电压是多少?
答:
一般是出厂值
耐压
值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
33kV
干式变压器交流耐压试验
的加压时长为()分钟。
答:
33kV
干式变压器交流耐压试验
的加压时长为()分钟。30秒 1分钟(正确答案)10分钟 20分钟
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器耐压试验多长时间
20kv干式变压器交流耐压
电力变压器交流耐压试验标准
变压器交流耐压试验标准值
10kv高压电机耐压试验
10Kv变压器耐压试验标准值
10kv高压设备耐压试验
10kv干式变压器耐压试验标准
电力变压器耐压试验