变压器低压电缆配线表
315kva
变压器配线
答:
315kva
变压器配线
要300平方的铜
电缆
(
低压
侧)。315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=315/(1.732X0.38X0.85)=563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选3...
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用多大的
电缆
?
答:
10KV/380V的
变压器
,容量为630KVA。请问
低压
出线端要用225平方毫米的铜
电缆
。(如果不考虑变压器损耗,这样计算保守一些,确保电缆截面积够)630KVA=630KW 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=630000÷(1.732×380×0.85)=1126(A)根据导线...
电压等级10KV/400V
变压器
,其容量为80KVA,
低压
配多大的
电缆
合适?穿管敷...
答:
根据公式I=P/(1.732*U*COSΦ)=50000/(1.732*380*0.9)=84.5A 再根据电流与
配线
口诀得: 25 35四三界, 35(mm^2)*3(A/mm^2)=105A>84.5A 所有可以选用3*35mm2+1*16mm2
电缆
。当然零线(中性线)理论没什么电流,但实际小区或企业供电时,很难保证三相功率平衡,但不会相差很大因此...
200KW
变压器
用多大
配线
答:
1、
变压器
容量单位应该是KVA,不是KW。2、200KVA变压器10/0.4KV的二次侧电流约为:288A。选择
电缆
应该考虑变压器过载情况,1.3倍过载电流:374A。所以选择电缆:185平方铜芯电缆。
800KVA
变压器
这样配比?
答:
800KVA
变压器
一次侧电流=800/(6.3*√3)=73A我手上没有
电缆
载流量的资料,以main730500的资料吧。一台800KVA变压器配70平方的电缆足够了。120mm铜高压电缆载流量是240,那就可以带3台800KVA变压器
五百瓦的
变压器
用三线的
电缆
多少一米?
答:
500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A。根据设备的功率,计算出设备工作电流大小,通过电缆载流量表就可以查回出电缆规格。答有个简单经验估算方法:1KW的设备工作电流约2A。
电缆配线
的口诀:...
电力
电缆配线
:
变压器
距配电柜100米,配电柜实际用电量385KW,应该选用多 ...
答:
385KW*1.5/1.72=335.8(单相电流)再按电流选
电缆
。185电缆就行。
315的
变压器
出线用多大的铝
电缆
大约输出250米地埋
答:
300平方的铝
电缆
。315的变压器输出250米地埋电压为380v变压器的电流约为662安培,适用于300平方的铝电缆,315kva
变压器配线
主要考虑
低压
回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
你好:请教个问题,我有一台
变压器
630KVA,高压10千伏,接线距离500米需要...
答:
高压
电缆
的选择主要是看短路容量,必须有足够的热稳定。10千伏侧的短路容量要从供电局要来,之后进行计算才能确定。一般高压电缆较大,短路电流为25KA时 大约120平方. 短路电流为31.5KA 大约185平方。
700KW需要多大的
变压器
以及
电缆线
答:
故,上例中,
变压器
容量=875/85%=1030KVA ,选择1030KVA以上容量变压器。3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。4、如果三相不平衡,也要相应加大变压器容量。5、700KW,纯电阻电路电流=700000/380/1.732=1064A,截面积=1064/2=532平方毫米以上铝线。