33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器熔丝选择计算公式
变压器熔丝
怎么
计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器
高低压如何
选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
变压器熔丝
怎么
计算
?
答:
则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧
熔丝
容量可
选择
10A~108A熔丝, I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。
变压器
高低压如何
选择熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:\x0d\x0a100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a高低压侧额定电流
计算公式
:\x0...
变压器熔丝
怎么
计算
答:
呵呵,
一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝
;如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
...变压器,试
选择变压器
高低压侧的
熔丝
。求完整
计算
步骤
答:
按照规程规定,100KVA及以上
变压器熔丝选择
是额定电流的1.5-2倍。315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A 19X1.5=28.5A 19X2=38A 熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,...
保险丝
怎么配置才合理?
答:
100kvA以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来
选择
。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流
计算公式
:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的
变压器
要配20A的
熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流
选择
,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍
选取
,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
...
变压器
是250KVA,高压
熔丝
应该配多少安?怎样
计算
?详细说明?谢谢了...
答:
250KVA
变压器
高压应该配20KV的10A
熔丝
。
计算
式:容量/1.732/电压*1.3
有两台
变压器
一个200KVA一个160KVA 怎么
计算
一次测和二次额定电流及...
答:
变压器
200KVA,一次侧额定电流:I=200/(1.732*10)=11.55A,
熔丝选用
15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...