33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔丝计算
10KV
配电如何根据已知变压器容量来
计算
熔断器
高压熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如
10
0kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制...
10KV
配电变压器容量来
计算
熔断器
高压熔丝
的大小
答:
容量在100kVA及以下者,主要是考虑
熔丝
细,抗拉强度小。
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;参考资料:http://hi.baidu.com/%D0%C2%D0%CD%B5%F8%C2%E4%C8%DB%B6%CF%C6%F7/ ...
变压器
熔丝
怎么
计算
答:
呵呵,一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝;如果计算的话,
高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A
;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
10KV
的电量
熔丝
怎么
计算
?
答:
P=UI,I=P/U每千瓦按一安配
熔丝
变压器
熔丝
怎么
计算
?
答:
例1:一台75kVA、
10kV
/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
变压器
熔丝
怎么
计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器(
10KV
)160KVA三相变压器,二次额定电压为400V求一次侧额定
熔丝
。二...
答:
160KVA变压器
高压
额定电流 I=P/1.732U=160/1.732/10=9.2A 160KVA变压器低压额定电流 I=P/1.732U=160/1.732/0.40=231A 按照规程:高压保险100KVA以上的变压器按额定电流的1.5倍至2倍选择 9.2X1.5=13.8A 9.2X2=18.4A 在13.8A 和18.4之间的
熔丝
规格有15A,应该选择15A的熔丝,...
80KVA的变压器,
高压熔丝
应该配多少安?怎样
计算
?线路是10 千伏的_百度...
答:
80KVA变压器
高压
应该配
10KV
的6A
熔丝
。
计算
式:容量/1.732/电压*1.3
80kva的变压器配多少安的令克融丝
答:
可以在变压器的名牌上查到高压电流值,再按有关规程规定,容量在100kVA及以上者
高压熔丝
应按配变额定电流的1.5~2倍选取。容量在100kVA及以下者,主要是考虑熔丝细,抗拉强度小。高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;也可以
计算
如下:假定高压为
10KV
,高压熔丝电流(A)=80KVA/10KV/√3*3...
10KV
160KVA变压器
高压
跌落保险
熔丝
电流选多大的
答:
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。100KVA配电变压器一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的熔丝计算公式
100的容量怎么算熔丝
变压器的熔丝怎么计算
变压器高压侧熔丝计算
10kv跌落式熔丝选择表
变压器高压熔丝的选择计算公式
变压器熔丝选择计算公式
变压器高压熔丝对照表
变压器配高压熔丝公式