33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器配高压熔丝公式
变压器熔丝
怎么计算
答:
呵呵,
一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝
;如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
变压器
高低压如何选择
熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的
变压器
要配20A的熔丝。200KVA的变压器的
高压熔丝
一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
变压器
高低压如何选择
熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:\x0d\x0a100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a高低压侧额定电流计算
公式
:\x0...
变压器熔丝
怎么计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
10KV配电如何根据已知
变压器
容量来计算熔断器
高压熔丝
答:
变压器
额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
500KVA的
变压器
挂多大的保险?
高压
是3100V好如何计算?详细一点
答:
I=S/1,73*U=500/1.73*10=28.9(A)。10千伏500KvA的
变压器
上面的
高压熔丝
可以选额定电流的2到3倍来确定,所以可以选50A的高压熔丝。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
变压器熔丝
怎么计算?
答:
例1:一台75kVA、10kV/400V的配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
线路20千伏,
变压器
是250KVA,
高压熔丝
应该配多少安?怎样计算?详细说明...
答:
250KVA
变压器高压
应该配20KV的10A
熔丝
。计算式:容量/1.732/电压*1.3
80KVA的
变压器
,
高压熔丝
应该配多少安?怎样计算?线路是10 千伏的_百度...
答:
80KVA
变压器高压
应该配10KV的6A
熔丝
。计算式:容量/1.732/电压*1.3