当前搜索:
变压器电压不够380伏怎么办
变压器
输出的电
不够380伏
,是否能在变压器上调
答:
——★3、在确定一次输入电压偏低的情况下,可以调整分接头来提高输出电压
。注意,一次电压偏低,应该调整在电压低的分接头上,输出电压就提高了。——★4、分接头有两种,一是无载调压,需要停电操作;另一种是有载调压,可以带电操作,但需要专业电工操作,以策安全。
请问厂里3相
380电压不够怎么办
?电压在320到3400之间.求解,用的是30千瓦...
答:
如果是变压器容量问题,那就没辙了。如果变压器电流没有超过额定电流,而输出的电压本来低于400,
这时候可以调节变压器输出电压
,变压器上有个转换开关,可以把变压器输出电压提高5%。
请问我新装冷库3相
380电压不够怎么办
?电压在340到360之间
答:
1、装机容量低也就是你的变压器小了负载大造成电压低,
这个须增加变压器的容量
。2、线路长或导线截面不够会造成压降大,这个只能
增加导线的截面或再增加一路供电解决
。3、变压器的调压档位不正确。4、高压供电网线电压就低,这个问题不好解决,
须同供电部门反应协商,实在不行就得投诉了
,电压低设备寿命...
配电房输出
电压不够380怎么办
?
答:
配电房输出电压不足380V,
首先要看配电房有没有变压器,如果自身有变压器,可以把变压器档位调高
,如果没有变压器,是从比较远距离的变压器接过来的主电源,线路太长和电缆截面太小就会造成电压降低
请问我新装冷库3相
380电压不够怎么办
?电压在340到360之间.求解
答:
只有安装稳压器了
。河南豫冷制冷设备有限公司专业生产聚笨、聚氨酯冷库、冷藏库、冷冻库、速冻库、速冻隧道、双螺旋隧道等制冷设备成套工程设计安装、技术咨询、售后服务为一体的综合性公司。
工厂里面三厢电,
电压
总是
不够
原本应该是
380
W的现在天天只有320W_百度...
答:
应当是:1 供给电源的
变压器
负载太大,使得变压器压降过大;2 供电线路太细,阻抗太大,消耗了过多的
电压
降; 3 变压器无载调压分接头位置不能满足该区域实际电源电压的要求。处理方法:1 由供电局根据此区域的实际电压统一进行变压器输出电压调整,或者更换供电线路线径;2 在厂内设置有载调压变压器,...
刚投产的
变压器
,送出的电
不够380伏
,是
怎么
回事?
答:
3、
变压器
本身内部发生故障,例如匝间短路等,也会造成
电压
降低;4、380V侧所带负荷较重,造成电压较低。如果从变压器出线处电压都达
不到380V
,那么电压问题还是很严重的。因为作为电源的供应端,变压器的380V的额定电压应该为400V,即比设备用电电压380V增加5%,以补偿传输线路的电压损失,确保到达用电...
3相
380伏电压不足怎么办
?
答:
1、首先要检查一下你们所用的
变压器
的容量是多少。如果小于或等于或稍稍大于你的用电器的功率,都有可能出现那种情况的。只有换大功率变压器或再加一个变压器。2、再次,300米的线用来输
380V的
电力,是不会出现
电压
变低的,即使你的线
不够
粗,也仅仅只会出现电线发热或烧毁的情况,绝不会出现自动降压...
380v电压不够怎么办
答:
电源不会出现
380V电压不够用
情况的,最多就是电压偏低,这主要是电源线细了,加粗或者再并一条电源线,是可以解决这个问题的。如果市电电压太低,调到最高仍
不足
,可以反接,就是把调
压器
的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向...
变压器电压不够
?
答:
变压器
输出
电压
达
不到
要求,偏低一些。可以采取如下措施来提高输出电压,第一,增加次级绕组的匝数。第二,提高输入电压(不能够超过额定电压的10%)。