1、高压计量电量的计算 有功总电量等于峰平谷电量之和
。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合 高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者...
变压器
高低压侧的电表问题
答:
高压侧和低压侧的计量方法变比不同,你看到的电表计量数字是未经换算的电量,
实际结果基本相同低压计量加上变压器的损耗就等于高压用电量 高压计量方法
电压互感器倍率×电流互感器倍率=结果×抄表电量=实际用电量。例如;电流互感器变比为75/5. 电压互感器变比1000/100=15×100=1500倍 低压计量方法;...
来帮我看看500KAV KAV什么单位
答:
KAV是
变压器
容量的单位。KW=KVA*功率因素,所以500KAV的箱式变压器,不可以承载500KW的用电负荷。按目前供电局规定315KVA以上即为大工业用电,应
高压计量
。500KVA的箱式变压器,属于高压计量。
高压计量表
DSSD71三相三线多功能电能表,电流显示00.5824实际电流是多...
答:
是10KV的,你的CT是100/5,那
变压器
容量应该在630~1000KVA之间吧,(显示00.5824是不是不到1A呢,我不太了解这个
计量表
),如不到1A,你这个数字就是变压器在空载情况下的自身损耗,如变压器负载情况下应该电流不止这么大,00.5824当然是10KV侧电流,实际电流就是00.5824(空载),如1000KVA的变压器...
1000kv
变压器
计表度是1071应该乘多少倍是实际电度(是
高压计量
)
答:
高压计量
一定是采用电压互感器和电流互感器的。一般有下述两种情况;1、采用额定电压100V,额定电流5A的电度表进行计量。实际电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(比如10/0.1KV的,就乘以100,如果是1000/0.1KV,就乘以10000.),再乘以电流互感器变比。2、如果电度表铭牌上已经规定了电压互感器变比...
什么是
高压计量
器?
答:
ES-2010
高压计量
箱主要用于高压电能计量,特别适用于中、小型
变压器
用户,能够完整准确的计量有功电能和无功电能,产品设计巧妙合理,结构紧凑,美观大方,各部封锁严密,防窃电能力强,配置仪表箱组成一个完整的计量装置,也可以分开单独安装仪表箱,表箱内装有两只高精度电度表,箱门上设有两个观察孔,便于...
1250KVA
变压器
是
高压计量
,问
怎么
计算实际用电度数?
答:
首先1250KVA的
变压器高压
如是10千V的线路计量应该选择30/5
的高压计量
箱。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是电度表的读数乘以变比倍率10000/100乘30/5即:电度表读数100乘6即600倍的电度表读数。
我
变压器
是250kw的,
高压计量
器上15/5电表箱也是15/5。电表读数是43度...
答:
从
变压器
容量上看,你家应该执行0.90的功率因数标准值,以此反查功率因数调整电费表,你家的功率因数应该在0.68-0.69之间。5、你家的自然功率因数比较低,是要多花钱的;你可以测一下,如果
计量
没有问题,是真的功率因数低,可以通过加装电力电容器进行补偿的,一次投资,终生受益;功率因数超过0.90...
高压
电电表
的计量
计算
答:
才是实际用电量.有功表是测量你的真实电量的,无功表是考核你的功率因数的,就是你的cos(a),供电局要求用户要达到0.85或0.9.上面有人说,"有功表无功表好像就是接入方式不同,一个测cos(a),一个测sin(a)."" 有功表电量+无功表电量=
变压器
电量。"是绝对错误的说法!
630KVA的
变压器高压计量
电度数
怎么
是1 比1500度呢?就是1度等于1500度...
答:
因
高压计量
的电压是:10000v/100=100 高压计量的电流互感器是:75/5=15 15X100=1500 所以计量:是1 比1500度
1
2
3