高压计量表DSSD71三相三线多功能电能表,电流显示00.5824实际电流是多少?

电压互感为10000/10电流为100/5,电流显示时为:00.5824实际电流是多少?显示的是变压器的高压侧电流吗?请教了谢谢师傅们

是10KV的,你的CT是100/5,那变压器容量应该在630~1000KVA之间吧,(显示00.5824是不是不到1A呢,我不太了解这个计量表),如不到1A,你这个数字就是变压器在空载情况下的自身损耗,如变压器负载情况下应该电流不止这么大,00.5824当然是10KV侧电流,实际电流就是00.5824(空载),如1000KVA的变压器是满负载的情况下应该达到58A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-28
实际电流是0.5824×5/100=11.648A,变压器的高压侧电流11.648A。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-30
表计上的电流乘以CT变比就是实际的电流值。
三相三线表计用于10kV的高压侧计量,如果是低压侧的话,表计是三相四线的
那么高压侧实际电流是0.5824×5/100=11.648A,变压器的高压侧电流11.648A