三相三线电子式多功能电能表 电流反向并闪烁是什么原因

如题所述

接线接反了,电源进线的三根接到出线三相桩头了,出线接到进线的桩头了,一样可以用,只是电能表的转向相反,一样可以计数,只不过假如电能表在没用前是假定数值是00020,通电后一段时间可能变为00015而且在不断的减少,
这就是民间所说的倒表~~~~追问

我是想问高压计量,安装三相三线电子式多功能表,电流显负并闪烁,是什么原因

追答

高压计量,你能直接计量,还不是通过电流互感器,那就是电流互感次二次侧进入电表的线接反了,明白否?接地侧接到电能表进线侧了,具体自己去看看,

追问

我查了下资料,说电流反向时闪烁,并显示“-”提示反向,(只有在本相电流大于千分之一In且电压大于10V时才会显示,请教老师这话什么意思?

追答

这个问题因为我不是这专业的,如果你实在想知道,等30号我上班问我们二次专门搞仪表的同行,我知道的已经说明白了的,就是接线有错误,如果你把互感器线调一下再试验下看看,要知道,所有的东西只有实践才可以证明,理论上的东西是靠不住的,这也是实践出真知,你最好是自己去查查看接线或安我说的调一下线,看问题能否解决

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
提示你电流反向了,不过,它仍在计量,只不过计量的是反向有功电量。本回答被提问者采纳