33问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线电能表c相电流反
...电压相序正常,
C相电流
极性接反,是否影响
电能
计量?
答:
由于
三相三线
的特殊性,所以有一相
电流
接反后,整个表的有功总电能,无功总电能,总功率因数都是错误的,没有任何意义的。但是a、c两相的分相有功电能(正、反)分相无功电能(正、反)功率因数都是正确的,如果想要追补电量,只需要将a相正向有功电能+c相反向有功电能即可 ...
三相三线电能表
其中一
相电流
反向,无功电量过大是什么原因导致的_百度知 ...
答:
是功率因数太低造成的。
三相三线
两表法测量功率,如果功率因数低于0.5(φ角等于60°)会出现一个功率表反向偏转情况,所以单个功率表的读数无意义。
三相三线
电子式
电能表C相电流
进出线接反影响计量不?
答:
电能表
的三组元件中,如果其中一组
电流
进出线接反,那接反的一组反计量、抵消一相计量,相当于缺少两相,当然影响计量。
三相三线电能表
A
C相
接反
答:
三相三线电能表
A相与C相接反问题,如果是A相和C相的相序接反了,如应该是A、B、C接入,现在变成C、B、A接入,不影响计量精度。如果是相位接反了,如某相的输入与输出接反了,那就影响计量精度了。
三相三线电能表c相电流
互感器极性接反怎样追补电量,计算方法及公式_百 ...
答:
三相三线电能表C相电流
互感器极性接反已无参考标的,即若三机负载绝对平衡时,A、C相电流互感器二次电流正、反相互抵消,电度表没有行度,只能以前(或校正后按以后)3个月平均行度追补电量。
三相三线电能表
A,
C
两相反接对电能计量有何影响?(负载是平衡的)_百度知 ...
答:
A,
C
两相电压、
电流
同时对调了,对无功电量没有影响。3、
三相三线
60型无功表,感应式的,A,C两相电压、电流同时对调了,计反向无功电量。电子式多功能的,正向无功=正向无功+反向无功的,可以正常计量无功电量;正向无功=正向无功、反向无功=反向无功的,只能计反向无功电量。不知道您是否可以满意?
问:
三相三线
电子式智能
电能表
其中一
相电流
反向,反向无功电量过大,反向...
答:
三相三线
电子式智能
电能表
其中一相(或多相)
电流
反向,均能准确计量,并不会导至反向无功电量过大的。
三相三线
多功能表有反向有功电量是什么原因?如何解决?
答:
5、电流逆相序报警:当
电表的
A、B、
C三相电流
线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的电量可能会反转,用户最好及时更正电表接线,当然,已经出现了这种情况的一般都已烧毁。 (三相四线智能表)6、缺相报警:当
电表三相
电源中...
三相三线
电子式多功能
电能表电流
a和
c
显负数是什么原因?
答:
电流
方向接反了,会造成反向电量。
三相电度表c相电流
互感器二次侧反极性接反电量是多少?
答:
接反的电量和A
相电流
以及持续的时间有关系。因为电量等于功率乘以时间,功率三相负载绝对平衡时,
三相电度表
A相电流互感器二次侧反极性联接的反电量为总
1
2