宁波三星DSZ188三相三线智能表1.5(6)A,3*100V,电压相序正常,C相电流极性接反,是否影响电能计量?

影响有多大?尽量详细最好。

由于三相三线的特殊性,所以有一相电流接反后,整个表的有功总电能,无功总电能,总功率因数都是错误的,没有任何意义的。但是a、c两相的分相有功电能(正、反)分相无功电能(正、反)功率因数都是正确的,如果想要追补电量,只需要将a相正向有功电能+c相反向有功电能即可