33问答网
所有问题
三相三线电子式电能表C相电流进出线接反影响计量不?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-04-10
电能表的三组元件中,如果其中一组电流进出线接反,那接反的一组反计量、抵消一相计量,相当于缺少两相,当然影响计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPW0RB4h.html
其他回答
第1个回答 2008-04-11
当电压保持正相序,A相电流正常,C相电流反极性时,一定会影响计量,但影响的程度计算起来比较复杂,你可以查一下电能计量的相关书籍,这是一种很典型的误接线例子。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
...电压相序正常,
C相电流
极性
接反
,是否
影响电能计量?
答:
由于
三相三线
的特殊性,所以有一
相电流接反
后,整个表的有功总电能,无功总电能,总功率因数都是错误的,没有任何意义的。但是a、c两相的分相有功电能(正、反)分相无功电能(正、反)功率因数都是正确的,如果想要追补电量,只需要将a相正向有功电能+c相反向有功电能即可 ...
三相三线电能表
A
C相接反
答:
三相三线电能表A相与C相接反问题,如果是A相和C相的相序接反了,如应该是A、B、C接入,现在变成C、B、A接入,
不影响计量精度
。如果是相位接反了,如某相的输入与输出接反了,那就影响计量精度了。
三相三线电能表
A\
C相电流
极性
反影响
无功
计量
么
答:
只影响方向;大小不影响
大家正在搜
三相三线电能表接线图
三相三线制电能表接线
三相三线无功电能表接线图
A相B相有电流C相没有电流
三相三线电能表读数
三相三线有功电能表
高压计量A相有电流C相没有
三相电能表
电能表接线
相关问题
三相三线电子式电能表电压与电流不同相会影响计量准确性吗
三相三线电能表c相电流开路时电量更正系数是多少
三相三线电能表A,C两相反接对电能计量有何影响?(负载是平衡...
三相三线电子式多功能电能表 电流反向并闪烁是什么原因
三相三线电能表AC相接反
三相三线电能表如果一相接反会出现什么情况
三相三线制电度表为什么显示A相电流为负,C相没有显示,接线反...
电流互感器S1 S2在三相三线电能表A B C相中,A相接反...