答:
您好,您想问的是1000kva得配多大的
高压计量表
吗?15A电表100KVA配电
变压器
一次额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A。变压器一次侧保险按额定电流的2-3倍,所以选择15A的高压计量表比较合适。在高压线路中进行计量用电量,配电房中在高压电箱中按装的电表是高压计量。
高压计量表
电度是怎样计算
答:
高压计量表
电度量一般很大,所以三项有功/无功电度表都接入电流互感器、电压互感器,以扩大计量范围,扩大的倍数称为倍率,其倍率等于电流互感器变比乘以电压互感器变比。3、功率因数收费:“有功电度”与“无功电度”的正切值即功率因数达不到电网要求,是要收取费用的。“无功电度”等于“三项无功电度表走...
高压
电表
计量
的问题
答:
高压计量
常常遇到的问题是:轻载时功率因数偏低,低压侧的无功补偿装置无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法检测到
变压器
的无功功率,也无法补偿变压器的无功需求。处理原理:补偿变压器的无功需求。处理方法:有两种,选择其一即可。1、在高压侧皆一个固定电容器,补偿变压器的无功功率。此法需要供电...
高压
电度表如何抄表
答:
电表读数*电压互感器变比倍数*电流互感器变比倍数=实际用电量
。一般来说,315kVA及以上容量的变压器就应该高压计量,不知道你的朋友在什么地区,都630kVA的变压器了,还在用低压计量。按期足额回收电费是供电企业经营活动的重要内容之一, 也是供电企业保证向用户连续供电的重要物质基础。用户按照国家批准的电...
变压器计量表
的接法
答:
高压
两相
计量
1接A相S1,2接A相电压V,3接A相S2,5接B相电压V(B相需接地),7接C相S1,8接C相电压V,9接C相S2,三相计量的话B相接法与其他两相一样!
400KVA
变压器高压计量
为什么与子表误差很大??
答:
最大的原因为:“
高压计量表
装于
变压器
等一次设备侧,计量时可能包含了变压器的损耗及一些直供电设备(如直配变等),这些用电低压电度表是没有计量进去的.”前端计费包含了变压器和负载,而子表则为变压器后端,计量的是变压器负载端所使用的电量。变压器本身存在一个损耗,越古老的变压器损耗越大。假如你的...
200的
变压器
需要多大的
高压
电表?
答:
200Kva的
变压器
容量较小,属普通工业用电,不允许安装
高压计量
的。200Kva的变压器低压侧额定电流约289A,可选5/300电流互感器和6A电度表作为低压计量。
高压计量表
DSSD71三相三线多功能电能表,电流显示00.5824实际电流是多...
答:
是10KV的,你的CT是100/5,那
变压器
容量应该在630~1000KVA之间吧,(显示00.5824是不是不到1A呢,我不太了解这个
计量表
),如不到1A,你这个数字就是变压器在空载情况下的自身损耗,如变压器负载情况下应该电流不止这么大,00.5824当然是10KV侧电流,实际电流就是00.5824(空载),如1000KVA的变压器...
1000kv
变压器
计表度是1071应该乘多少倍是实际电度(是
高压计量
)
答:
高压计量
一定是采用电压互感器和电流互感器的。一般有下述两种情况;1、采用额定电压100V,额定电流5A的电度表进行计量。实际电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(比如10/0.1KV的,就乘以100,如果是1000/0.1KV,就乘以10000.),再乘以电流互感器变比。2、如果电度表铭牌上已经规定了电压互感器变比...
10KV,500KVA的
变压器
该用什么
高压计量
器,得用多少倍的电表
答:
用JLS-10
高压计量
器。互感器器25-50/5A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10