变频器不报故障自动停机
变频器
老
自动停机
是什么原因
答:
1、供电电源是否正常,2、参数设置是否正确
,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否有较大的电磁谐波,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、
变频器硬件故障
。比如接触器等硬件故障等等。解决方法:...
变频器
启动一下就停止也
不报故障
什么原因
答:
变频器启动一下就停止而没有报故障,可能有多种原因,
以下是一些可能的原因:参数设置问题:变频器的参数设置不正确或与电机不匹配
,可能会导致变频器不能正常运行或停止。建议检查变频器的参数设置,确认其与电机的参数匹配。
电源电压不稳定
:变频器需要稳定的电源电压才能正常运行。如果电源电压不稳定,可...
abb+acs550
变频器
运行半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果变频器自动停机,且没有故障/报警代码的话,
有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了
,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
AC70伟创
变频器
无保警为什么
自动停机
?
答:
负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的
。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
变频器
工作20-30分钟后会
自动
停止,再上电继续工作为什么,自动停止时...
答:
用了多少年了 是不是温度过高
有些变频器扇热不好是不会报警的但是会自动停机
。不过应该不是过载,如果是过载应该不会要那么长时间,保养一下看是不是灰尘太多了,风扇运行是否正常还有是不是有哪里有接地是控制信号失真的产生误动作。没有到现场很难分辨 ...
变频器
电机机器运转过程中
自动
停止是什么原因
答:
1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机。2、
参数设置是否正确
,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。
4、变频器硬件故障
。比如接触器等...
变频器
老
自动停机
是什么原因?
答:
变频器
自动
自动停机
,首先应看看变频器的
故障
代码,然后根据故障代码去解决,一般有几下原因:1.负载过大,不能启动。2.电机缺相,需要检查电机及线路。3.电源电压不正常。4.电机损坏,接地或绕组绝缘差等。5.加速时间或者减速时间设置不正确。
变频器
无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?你
答:
有的时候,虽然
变频器
控制面板上
没有
显示故障代码,但变频器的故障记录参数,还是会记录故障代码的。有了故障代码之后,就可以结合变频器使用手册,对故障进行排除了。还有一种情况,就是变频器所使用的电源的谐波含量太大,也会导致这种情况的出现,如果是谐波干扰导致的变频器无
故障停机
,可以在变频器的...
变频器
老是
自己
停,怎么解决?
答:
变频器
的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成
故障停机
。4、对于干扰问题,现低压大功率的及中高压变频器都加了光电隔离,但也有出现干扰的,主要是电流传感器的控制线走线不合理,可将该线单独走...
西门子
变频器
无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?
答:
1、70系列的
变频器
CUVC板上的x101、x102、X103端子插槽有个别端子接触不好情况(通讯LBA连接线有
故障
会报警F081)2、440变频器内部报A0511电机过载,负载的“工作——停止”周期中,工作时间太长。这个A0511故障是从BOP面板看不见得,只有用笔记本才能看到,对它进行内部屏蔽就行了,用P0610[3]中0值除报警外无应对...