33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器力矩建立不起来
门机
变频器力矩
没了哪元件坏了
答:
有以下元件:
1、电容器故障:变频器内的电容器会损坏或失效
,导致电流无法稳定地传递到电机,从而导致力矩丧失。2、故障的IGBT模块:电流控制器中的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块损坏,会导致电流无法准确的变化,从而引起力矩丧失。3、故障的传感器:门机变频器使用传感器来检测电机的电流、转速等参数。4...
变频器
驱动电机
力矩不
足
答:
一般解决办法就是在低频时增加一点电压,使其转矩加大就是改变其V/F曲线
,50HZ/380V这个比例是斜线,5HZ只对应38V电压,为了在5HZ时增大电压,可以把最高频率设定成40HZ,那40HZ对应380V,5HZ对应47。5V,这样就会增大转矩,但也不是无限制的增大,到一定程度直接报过流了就悲催了。这个V/F曲线...
西门子
变频器
启动电机
力矩不
够
答:
1、变频器参数设置错误:变频器的参数设置对于电机的启动和运行至关重要
。参数设置错误,会导致电机启动力矩不够。2、
负载过重
:电机负载过重,会使电机启动时需要的起动力矩增加。会导致变频器启动电机力矩不够。3、
电机故障
:电机本身的故障会导致启动力矩不够。例如,
电机轴承磨损、绝缘损坏等问题
。
什么情况下
变频器
输出
力矩不
够?
答:
把转矩提升设定大点,用手动,或者把加速时间设定长些,
这是由于V/F曲线不正确造成的,当然变频器质量有问题也有可能
。1、变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流...
三科
变频器力矩不
够,如何调节?
答:
一般的通用型变频器都带力矩控制方式。不同的变频器需要设置不同的参数,就可以手动设置
变频器力矩
了,和你用电位器设置变频器转速是一样的。
施耐德
变频器
电流不大为什么老是
力矩
限制中
答:
启动
转矩
过大,导致
变频器
拖电机无法启动。建议把变频器设置为无传感器矢量控制,可以解决问题。
施耐德ATV7.1
变频器
空载正常,重载时能从地面吊起物件,离地后停止再起升...
答:
跟我公司前段时间遇到的问题一样。参看两台车参数,都一样,检查外围接线有无松动,制动电阻有无断开,线路是否紧固。还有就是制动抱闸电机控制接触器是否触点粘连。以及
变频器
输出控制点是否正常。我们最后检查全部完好,就更换了整个主钩卷扬抱闸总成,调整制动参数,就修复了。
变频器
已经转到50赫兹为什么压力上不去?
答:
使用了垃圾
变频器
,输出的电压不是正弦波,可以用示波器测试证明,非正弦波导致电机的定子电流发生畸变,电磁效应变差,旋转
力矩
变小,对应的轴输出力矩减小,转差变大,转速降低,减小的部分变成了电机的噪声及发热增加。直接工频运行时,是纯正弦波,电机定子电流也是纯正弦波,转速是标准转差下的速度,且...
丹佛斯301
变频器
如何进行
转矩
设置
答:
1、丹佛斯301
变频器
进行转矩设置方法是调整参数P119(高启动转矩0-0.5秒),可以使变频器得到较大的启动
力矩
。2、调整参数P133(启动电压0-100V),通过增大启动电压也可以获得更大
的转矩
。3、调整参数P134(负载补偿0-300%),通过调整改变变频器的负载特性,改善启动转矩。
如何提高
变频器
低频时
的转矩
答:
变频器
在低频时输出
力矩
都很小,你可以增加个减速机,提高电机转速,两者配合可提高输出力矩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器张力控制是不是用力矩
力矩变频器
变频器力矩怎样调整
变频器力矩反抗
变频器锁定力矩
变频器力矩模式的速度
变频器力矩控制怎么设置
变频器控制力矩收线
力矩电机能用变频器调速吗