施耐德变频器电流不大为什么老是力矩限制中
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-13
启动转矩过大,导致变频器拖电机无法启动。建议把变频器设置为无传感器矢量控制,可以解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRRRcRPhh4PRW5PRB55.html
其他回答
第1个回答 2015-01-13
用艾默生吧
相似回答
施耐德
32
变频器
显示
转矩电流
超限延时
什么
原因
答:
没有具体查看过手册,不过就这故障“
转矩电流
超限”,通常是指
变频器
输出的电流超过其允许的最大值,不同厂家对最大值得定义不一样,假定某厂家的变频器额定
电流是
10A,过载能力是 120% 60秒,200% 3秒,也就是变频器能够输出120%*10A=12A电流的时间是60秒,能够输出200%*10A=20A电流的时间是3秒。
施耐德变频器
ATV71 开机时报转距超限二分钟后自己就好了这是
什么
原因...
答:
对的。加速时间太短了,时间设置长一点就会好的。
施耐德变频器
提示
电流
限幅
怎么
设置
答:
1、检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在
。2、按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,做电机自整定。3、适当调整电流限幅CLI参数值。4、电机控制类型Ctt设置为压频比控制方式,适当调整U0参数值。5、检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。