台达伺服电机有脉冲动不了
台达伺服电机
试运行可以转动,用
脉冲
信号不能转动?
答:
台达伺服电机试运行可以转动,
但使用脉冲信号不能转动可能是因为以下原因之一:脉冲信号的频率或占空比设置不正确,需要重新设置
。
信号线接错或接触不良
,需要检查信号线是否正确连接并重新插拔。
驱动器或控制器故障
,需要检查并更换故障部件。
编码器或传感器损坏
,需要检查并更换损坏部件。需要具体根据实际情况进...
台达
ADSA-B2系列
伺服电机有脉冲
输入但电机不转,请问参数如何设置。谢谢...
答:
1. 首先,设置电子齿轮比。2. 其次,选择控制模式,包括位置控制、速度控制和转矩控制。3. 接着,配置
脉冲
控制模式,通常有AB相脉冲、CW/CCW正反方向脉冲以及脉冲加方向控制三种选择。4. 然后,调整位置增益和系统增益等参数。如果没有特殊要求,可以保留为自动设置。5. 最后,启动
伺服电机
,确保“SERVO...
台达
ADSA-B2系列
伺服电机有脉冲
输入但电机不转,请问参数如何设置。谢谢...
答:
1,电子齿轮比;2,控制模式(位置,速度和转矩);3,
脉冲
控制模式(一般有三种,AB相脉冲 cw/ccw
的
正反方向脉冲以及脉冲+方向控制)4,位置增益,系统增益等,如果没有特别需求,设置为自动设置就可以 最后,启动时将
伺服
SERVO ON。随后,发脉冲。
我用plc给
台达伺服
驱动器发
脉冲
,也显示收到脉冲,
电机
却
不动
,我只是想...
答:
伺服
驱动器与
电机有
电缆要连接,PLC
的脉冲
和方向信号要另外接驱动器的插头。都上电后,用手转动一下电机转轴,能自由活动的话,说明驱动器与电机没有接上,找原因.
台达伺服电机不动
是什么情况?
答:
是位置检出器异常
。解决方法如下 1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检专出器松脱检视驱动器上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与伺服电机位置检出器两端接线是属否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。
台达伺服电机
JOG测试,正常。外加
脉冲
,电机不转。
答:
你需要再看一下,使能信号有没有加上去,就是运行信号!还有接法对不对,有
的
接法是要串联2K左右的电阻的
哪位老师知道
台达伺服
驱动器ASD-B2第一次上电怎么样设置,
有脉冲
给驱动...
答:
首先你应该手动设置B2驱动器参数。你到
台达
官网下个驱动器控制软件。那样设置参数更加方便,但先要把设置什么参数搞清楚。
运动控制卡发
脉冲
给
伺服
驱动器,
电机不
转。详细情况如下:
答:
使用位置控制(
脉冲
量)伺服电机时,你需要首先给予使能信号(SON),然后发送脉冲。如果你不接驳外部使能信号,你可以看一下
伺服电机的
说明书,是否有内部控制使能信号的功能,(富士的伺服是有这个功能的)。
台达伺服
扭矩模式下
电机不
转
答:
原因是:1、是
伺服电机
安装面导热不良。可以通过量测伺服电机框体与安装面(金属)的温度来确认,一般其的温度落差不应超过20°C。2、电动机负载过大或转子卡住。此情况下
台达伺服
扭矩模式下电机不转需要及时请到维修人员进行维修。
台达伺服
驱动器pt模式
电机不
转
答:
电路损坏。电路损坏会引起设备的不能正常运行或者导致设备不能工作,所以台达伺服驱动器pt模式电机