AL009
是怎么回事?
答:
当
台达
伺服
驱动
器出现故障
代码AL009
时,可能是由于下列原因之一导致的:电缆连接不良:检查伺服驱动器电缆的接口是否牢固且正确连接。如果有松动或者插头没有按照说明书上的指示进行连接,则需要重新连接电缆。节点参数设置错误:如果节点参数设置与实际情况不符合,则会出现该故障代码。在这种情况下,您需要通过...
台达
伺服
报警al009
是什么意思
答:
该意思为位置控制误差过大。导致
台达
伺服
al009报警
的原因有:UVW接线缺相导致马达出力不足、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制、增益设置过低、电机编码器故障、扭矩限制过低等,需要具体分析。台达ASDA交流伺服
驱动
器以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发,提供...
台达
伺服
al009报警
是什么意思?
答:
台达
伺服
AL009报警
是指台达伺服
驱动
器出现错误代码为AL009,常见于在使用伺服电机过程中。当系统出现AL009错误时,将会导致伺服系统无法正常使用,不过不用过于担心,下面我将会介绍台达伺服AL009报警处理方法。首先,需要明确的是AL009错误代码代表的是“输出过流故障”,意味着输出电流短时间内超负荷,导致...
台达
A S d一B2伺服跳
AL009
故障说是位置控制速度偏差过大,是什么问题...
答:
这个警告也就是说马达的跟随性(刚性)低于设定的底线,原因有很多,1,可能是P2-35的值设定过小;2,马达的负载超出了承受能力;3,扭力极限设定较小;4,位置环,速度环增益过小;可以将P2-35的值设大点,但前提是满足设备需求!
台达
系统
报警AL009
追随误差过大伺服未使能怎么解决?
答:
确认最大位置误差参数 P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值 加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值;增益值设定过小: 确认设定值是否适当 正确调整增益值;扭矩限制过低: 确认扭矩限制值 正确调整扭矩限制值;外部负载过大 :检查外部负载 减少外部负载或重新评估电机容量....
台达
伺服故障代码
答:
台达
伺服故障代码如下:
AL
001:过电流主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作。AL002:过电压主回路电压值高于规格值时动作。AL003:低电压主回路电压值低于规格电压时动作。AL004:电机匹配异常
驱动
器所对应的电机不对。AL005:回生异常回生控制作动异常时动作。AL006:过负荷电机及驱动器过负荷...
台达
侧铣
驱动
器
报警009
什么意思
答:
可能是编码器坏了,或者电机UVW接线错误,或者机械卡住,你逐个排除吧
急急急!
台达
伺服电机b2
报警
,
al
,
009
是什么意思?
答:
出现
AL009报警
的原因有:UVW接线缺相导致马达出力不足、增益设置过低、扭矩限制过低、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制、电机编码器故障等,需要具体分析。常见的中达电通伺服电机错误代码:伺服
驱动
器报警ALE04:AB系列伺服驱动器配ECMA马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚...
台达
电机
报警009
答:
AL009
:位置控制误差过大:位置控制误差量大于设定允许值时动作.使用手册在
台达
官网上有下载。北京根德-台达华北区一级代理。
台达
电机
报警009
答:
AL009
:位置控制误差过大:位置控制误差量大于设定允许值时动作.使用手册在
台达
官网上有下载。北京根德-台达 华北区 一级代理。