33问答网
所有问题
当前搜索:
吊顶超过多少米要做反支撑
当
吊顶
工程的吊杆长度
大于
( )m 时,应设置
反支撑
。
答:
【答案】:D
吊杆长度超过 1.5m 时
,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。
吊顶
工程中,当吊杆长度
大于
下列哪个数值时,应设置
反支撑
?( )
答:
【答案】:C 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210—2018)第7.1.11条规定,
吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
。当吊杆长度大于1500mm时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆或采用型钢支架。
吊顶超过
1.5米加
反支撑
的做法是什么
答:
一、吊顶超过1.5米加反支撑的做法是什么 1、当吊杆长度大于
1.5m
时,要设置反向支撑,反向支撑在正常吊杆的情况下,从吊杆下端斜向天花板进行安装连接拉杆。2、拉杆应有一定的刚度,并且要与吊杆形成稳定的一个三角形,也是为了防止顶棚在气压变化时向上变形,形成圆顶,损坏顶棚,因此反向支撑的数量必须要根据施工方案进行设置。
吊顶反支撑
规范要求
答:
吊顶反支撑规范要求1、如果钢梁的长度超过1.5米
,那么就需要安装反向支撑,其实它就是一根从吊杆下面倾斜到天花板的拉杆,拉杆的高度与吊杆可以呈三角形形状,这样就很牢固了,可以防止天花板在压力的作用下发生变形,出现破损的情况,从而导致天花板断裂。但是反支撑的数目必须严格按照建筑计划进行。2、反支撑...
吊顶
工程中,吊杆长度
大于1.5M
时,应设置
反支撑
。
答:
根据国家规范,
在吊顶龙骨吊杆大于1500mm时需要设置反向支撑
。具体做法是:用角铁或者主龙骨都可以,一端固定在楼板上,另一端固定在吊顶主龙骨上.。安装反支撑不应在同一直线上,应该为梅花型分布,间距大概在2M左右。
吊顶
的吊杆长度
大于1.5m
时,如何固定?
答:
反支撑是指为了防止吊杆过长导致吊顶不稳摆动的现象,通过角钢把吊顶龙骨按在原地,形成垂直对抗气压的力的建筑构件形式。当吊杆长度大于
1.5米
其长细比就很大,其受到轴向或者侧向的压力就很容易失衡。设置反支撑的条件和规格 1、设置反支撑的条件:具有一定的刚度。应满足防火、防腐要求。与结构进行可靠...
吊顶超过
1.5
M
的,
要做
反向
支撑
,怎么做这个反向支撑```
答:
反向支撑,当吊筋长度大于
1.5m
时应设置反支撑,反向支撑就是在正常吊杆的情况下,从吊杆的下端斜向顶棚安装连接一个拉杆,拉杆要有一定的刚度,一般10粗的钢筋.使吊杆形成一个稳固的三角形.防止吊顶在气压变化的时候向上变形,形成穹顶,造成吊顶破坏.反支撑的数量应根据施工方案设置....
什么叫
吊顶反支撑
答:
从吊杆的下端开始,斜的向
顶棚
,安装连接上一个拉杆,拉杆一定要有刚度,与吊杆形成了一个十分稳固的三角形,
反支撑用
啥做都行,一般使用角铁的或者是直径是10mm以上的钢筋,也有人会使用主龙骨的,与结构进行可靠的连接,数量和位置要依据结构力学计算,现场构造确定。
吊顶反支撑
间距不宜
大于多少米
?
答:
1、正常住宅的层高大约是2.8米,假如客厅要配置
吊顶
,那么设计的不规范就会觉得压抑,一般家庭吊顶主要是掩盖房屋里面的横梁,要是太低则不合适,还会影响到人们的心情。2、优质吊顶造型是四边厚,中部薄,这样规划能够避免出现压抑感,而且视觉效果也更好。3、
反支撑
的下方一般固定在吊杆上,不过由于材料...
...
吊顶
规范要求吊杆长度
大于
1500MM时要加设
反支撑
,请问什么是反支撑...
答:
根据《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》6.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得
大于
300mm,当大于300 mm 时,应增加吊杆。当 吊杆长度大于1.5 m 时,应设置
反支撑
。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。6.2.4 暗龙骨
吊顶
工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。检验方法:观察;手扳...