33问答网
所有问题
当前搜索:
后锚固件锚固抗拔承载力
混凝土
后锚固件抗拔
试件直径是28mm,级别牌号是HRB400,
承载力
设计值(KN...
答:
3.14X14X14X360X0.8X钢筋根数
后锚固
的质量检查
答:
(1)后
锚固承载力
设计标准值及现场检测拉拔力确定对于一般结构及非结构构件经设计同意后,其锚固承载力可采用非破坏性检验。当设计明确承载力设计值或经计算明确的锚固承载力标准值时(相关资料要求同破坏性检验),其非破坏性试验荷载检测值应取0.9 fyAs(...
建筑植筋技术
拉拔
取样数量
答:
2000ps拉三根。《混凝土结构
后锚固
技术规程》JGJ145——2004施行日期:2005年3月1日在“附录A锚固承载力现场检验方法“中的“A。2试样选取“中这样规定:
锚固抗拔承载力
现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样。同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且...
建筑中需要做
拉拔
试验的具体有哪些?
答:
需要有锚杆的地方要做钢筋锚杆拉拔。植筋
抗拔承载力
现场检验分为非破损检验和破坏性检验。经非破损检验合格的植筋
锚固件
(包括混凝土基材)在整过检验过程中均未遭受损坏,检测过后还可以保证锚固件在结构中正常使用。破坏性检验后的锚固件(包括经破坏性检验判定合格的锚固件)已经在检验过程中被破坏,不能再...
建筑植筋的质量验收规范,请各位本家传授?
答:
W.1.1 本方法适用于混凝土结构锚固工程质量的现场检验。W.1.2 锚固工程质量应按其
锚固件抗拔承载力
的现场抽样检验结果进行评定。注:本附录的锚固件仅指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓。W.1.3 锚固件抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。选用时应符合本附录第W.1.4 条和第W.1.5 条的规定。W.1.4 ...
植筋的钢筋的
抗拔力
是怎么计算的呢
答:
植筋
拉拔
计算: N=As×fy As:钢筋面积;fy:钢筋抗拉强度设计值。由拉拔试验来确定。拉拔试验基本规定 理论依据:《混凝土结构加固设计规范》一、抽取数量 为1%~3件取大值(板为一般构件)二、非破损检验,1、连续加荷制度,以均匀速度在2~3min时间内加荷至设定的检验荷载,并在该荷载下持荷2min。2...
什么情况下需做钢筋
拉拔
试验,是不是只要是植筋都要做?
答:
一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。植筋都应做
抗拔承载力
检验。因为植筋属混凝土结构
后锚固
,只有做了抗拔承载力现场检验,才会知道植筋抗拔承载力是否符合设计要求。故《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004中A.1.1中用了严格的用词,采用“应”。无非...
建筑幕墙埋件分类及设计施工要求?
答:
(7)锚栓
承载力
设计值不应大于其极限承载力的50%。6.幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。相连接的主体结构混凝土强度等级不宜低于C30。幕墙不应连接在砖石砌体上,更不得与轻质墙连接。(二)
后锚固件
的施工要求后锚固件在建筑幕墙施工中广泛使用,特别在旧楼改建、扩建的...
建筑工程中二次结构植筋规定多少做一次
拉拔
试验
答:
5倍钢筋直径)。重要结构构件应抽取每一验收批
锚固件
总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测。当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行。
植筋的钢筋的
抗拔力
是怎么计算的呢
答:
无法计算吧 我接触过的 就是到现场用仪器直接试验 一般就测试
锚固力
是否满足设计要求就可以(偶尔破坏一两根测最大锚固力)然后就回去分析数据 出报告了
抗拔力
:现场仪器测定
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
锚固抗拔承载力什么意思
后锚固抗拔承载力试验标准
m20锚栓抗拉承载力设计值
后锚固抗拔承载力试验
后锚固钢筋拉拔试验
后锚固钢筋抗拔试验检测规范
锚固承载力检测用于什么部位
混凝土结构后锚固植筋拉拔
水泥路面施工缝钢筋抗拔试验