植筋的钢筋的抗拔力是怎么计算的呢

如题所述

第1个回答  2013-09-20
无法计算吧
我接触过的 就是到现场用仪器直接试验 一般就测试锚固力是否满足设计要求就可以(偶尔破坏一两根测最大锚固力)
然后就回去分析数据 出报告了
抗拔力:现场仪器测定本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-29
植筋拉拔计算:

N=As×fy
As:钢筋面积

fy:钢筋抗拉强度设计值
第3个回答  推荐于2017-10-04
植筋拉拔计算: N=As×fy
As:钢筋面积;
fy:钢筋抗拉强度设计值。
由拉拔试验来确定。
拉拔试验基本规定
理论依据:《混凝土结构加固设计规范》
一、抽取数量
为1%~3件取大值(板为一般构件)
二、非破损检验,
1、连续加荷制度,以均匀速度在2~3min时间内加荷至设定的检验荷载,并在该荷载下持荷2min。
2、分级加荷制度,应将设定的检验荷载均分为10级,每级持荷1分钟支设定的检验荷载,持荷2min。(任取一种即可)
3、植筋的荷载检验值为1.15Nt(Nt为锚固件连接受拉承载力设计值,应由设计单位提供,检验单位和施工等其他单位无权自行确定)
三、检验时间
结构胶完全固化的当天,最多不可超过3天。
四、设备仪器的要求
1、加荷能力比预计的检验荷载至少大20%,可以连续、平稳、速度可控的运行
2、可以保持力线和锚固件轴线的对中。
3、设备的支撑点与锚固件的净间距大于6cm
五、结果评定
1、外观无局部损坏
2、全部合格为合格
3、有一根及以上不合格的时候需要另抽3根做破坏性试验。