钢筋植筋拉拔试验三级12的钢筋拉力值是多少,怎么算的

如题所述

直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。

植筋拉拔试验设计值 HPB235: 设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2) HRB335:设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2) HRB400:设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)。

非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。

钢筋拉拔试验注意事项

1、植筋进行拉拔实验的环境温度为23+2℃,相对湿度应不大于70%。

2、植筋前的清孔,应使用专业的清孔设备。

3、清孔的吹和刷的次数应该比该粘胶剂使用说明书规定的次数减少一半。有的植筋胶说明书规定的是二吹一刷,那么实验时只需要一吹不刷,有的没有规定清孔时的方法和次数,那么实验时则不需要进行清孔,悍马植筋胶使用说明书的规定是三吹三刷,则实验时的实际操作时,只需要二吹二刷。

以上内容参考  百度百科-钢筋拉拔试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-11

不知道拉拔试验是非破坏检测还是破坏检测,如果非破坏检测的话,三级12的钢筋就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了。

fy=0.9x400x113.04/1000

fy=40.7kN   

非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。

扩展资料:

一般植筋72小时后,可采用拉力计对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。匀速加载2∽3分钟,直至破坏。

破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

参考资料来源:百度百科-钢筋拉拔试验

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
不知道楼主的拉拔试验是非破坏检测还是破坏检测了?如果非破坏检测的话,三级12的钢筋就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了!fy=0.9x400x113.04/1000
fy=40.7kN 楼主可以去看看JGJ145-2004这本规程~本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-11-18
123
相似回答