抗震
等级
四级
有规范必须
要求
用带E的
钢筋
吗
答:
抗震等级四级有规范必须要求用带E的钢筋吗
答:抗震等级四级不要求用带E的钢筋
。因为规范对有抗震设防要求的结构,抗震等级四级没有要求:5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中...
四级抗震
可以使用
不带E的钢筋
吗
答:
答:可以。
三级抗震和
四级抗震钢筋
区别
答:
1、强度等级不同:三级抗震钢筋的强度等级为HRB400E,属于普通钢筋,适用于抗震等级为三级及以下的建筑结构中;
四级抗震钢筋的强度等级为HRB400T
,属于高强度钢筋,适用于抗震等级为四级及以上的建筑结构中。2、应用范围不同:三级抗震钢筋用于住宅、公共建筑和普通工业厂房等抗震等级较低的建筑结构中;四级...
抗震
等级为
四级
的短肢剪力墙结构对纵向受力
钢筋
有
要求
吗,
答:
没什么
要求
,
四级抗震
的话,对
钢筋
的构造要求还宽松些。四级抗震剪力墙钢筋的接头位置都可以在同一位置,不要求错开50.,搭接长度也短些。但采用一级钢时钢筋的末端还是要求180°弯钩的。没什么要求,四级抗震的话,对钢筋的构造要求还宽松些。 四级抗震剪力墙钢筋的接头位置都可以在同一位置,不要求...
四级抗震
C30混凝土
钢筋
锚固长度是多少
答:
锚固钢筋的直径20mm
。已知: 钢筋种类 HRB400:ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值为360N /mm ², α—锚固钢筋外系数,带肋钢筋为0.14;混凝土强度等级:C30, ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值为1.43 N /mm ²;d—锚固钢筋的直径20mm。另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其...
钢筋抗震要求
答:
抗震钢筋
除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的最大力总伸长不小于9%。
四级抗震
C30混凝土
钢筋
锚固长度是多少?
答:
四级抗震
时,LabE=Lab。混凝土强度等级C30,根据
钢筋钢筋
种类分别选择锚固长度:HPB300 30d HRB400 、HRBF400 、RRB400 35d HRB500 、HRBF500 、RRB500 43d 参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
抗震
等级为
四级
的
钢筋
混凝土框架圆柱。其最小直径的限值是( )。_百 ...
答:
根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)(2015年版)第11.4.11条第1款规定,矩形截面柱,
抗震
等级为
四级
或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级...
抗震
规范中柱的抗震等级是如何划分的?
答:
4、柱截面纵向
钢筋
最小配筋率的区别:一级
抗震
框架柱的纵向钢筋最小配筋率为:中柱0.9、边柱1.0、角柱1.1;二级抗震框架柱的纵向钢筋最小配筋率为:中柱0.7、边柱0.8、角柱0.9。5、柱箍筋加密区的最大间距和最小直径的区别:(1)、一级抗震框架柱的箍筋加密区最大间距为6d和100mm中的较小值...
抗震
锚固长度la是多少?
答:
四级抗震
等级:Lae=1a 。在任何情况下,纵向受拉
钢筋
的锚固长度不应小于0.7laE。且不应小于250mm。混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固...