抗震等级四级有规范必须要求用带E的钢筋吗

如题所述

  抗震等级四级有规范必须要求用带E的钢筋吗
  答:抗震等级四级不要求用带E的钢筋。
  因为规范对有抗震设防要求的结构,抗震等级四级‍没有要求:
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-31
抗震等级四级的规范里没要求用带E的钢筋,但是根据GB50204-2002规范里第5.2.2条要求斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用带E钢筋。包括本规范条文说明第5.2.2说明中明确指出斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。所以4级抗震的同学的梯段要特别小心这点。
第2个回答  2014-04-11
当你拿到图纸后,第一步就是仔细的看结构说明图,图纸无要求,就不用带E的钢筋,带E的钢筋属于抗震钢筋,另外,在看图纸的时候,你要明确,那个是抗震构件,那个是非抗震构件。比如框架梁和连梁,一个是抗震构件。一个是非抗震构件。
第3个回答  2014-04-11
是的,没有带E的钢筋,复试报告可能不合格。