备用电源自动投入装置属于自动调节装置
备用电源自动投入装置属于自动调节装置
,为什么是错的?
答:
“备用电源接入自动启动装置”这句话是正确的,但后半句“属于自动调节装置”是错的。
因为这个装置不带自动调节功能
。当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1)工作电源失去电压;2)工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3)工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而...
电力系统
自动装置
有哪些功能?
答:
电力系统常见的
自动装置
有:1,发电机自动励磁---
自动调节
励磁。2,电源备自投(BZT)---
备用电源自动投入
。3,自动重合闸---自动判断故障性质,自动合闸。4,自动准同期---自动调节,实现准同期并列。5,还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。
电力系统
自动装置
有哪些功能?
答:
电力系统常见的
自动装置
有:1、发电机自动励磁---
自动调节
励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它
电源
获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机;2、电源...
电气一次,二次的区别与分类,你懂得多少
答:
2、调节回路:是指调节型自动装置
。如由VQC系统对主变进行有载调压的装置,发电机的励磁调节装置。它是由测量机构、传送机构、调节器和执行机构组成。其作用是根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。3、继电保护和自动装置回路:是由测量回路、比较部分、逻辑部分和...
备
自投
工作原理及动作条件是什么?
答:
备自投工作原理是根据现场需求,备自投具有多种逻辑功能选择,
可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求
。备自投的动作条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备。另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开...
什么是二次设备及继电保护
答:
(1)常规
自动装置
:重合闸装置、
备用电源自动投入装置
、发电机的自动励磁
调节装置
、自动按频率减负荷装置、自动准同期装置;(2)电力系统调度
自动化
:即电力系统的实时调度,对电力系统的运行状态实时监视和控制,以提高系统安全、经济运行水平,提高电能质量。主要通过远动装置、利用四遥(遥测、遥控、遥信...
电力系统安全
自动装置
有哪些
答:
(3)切负荷装置:为了解决与系统联系薄弱地区的正常受电问题,在主要变电站安装切负荷装置,当受电地区与主系统失去联系时,该装置动作切除部分负荷,以保证该区域发供电的平衡,也可以保证当一回联络线掉闸时,其它联络线不过负荷。(4)自动低频、低压减负荷装置:是电力系统重要的安全
自动装置
之一,它在电力系统...
什么是二次回路
答:
自动装置
用于实现发电厂的自动并列、发电机
自动调节
励磁、电力系统频率自动调节、输电线路自动重合闸、
备用电源自动投入
等。 问题八:什么是二次回路在电路中什么叫二次回路,常用在什么 为与直接带动负载的主电路(也称一次电路)加以区别,用于检测、控制的电路叫做二次回路。 问题九:二次回路的作用及设备是什么? 二...
电力系统
自动装置
的目录
答:
1 备用电源和备用设备自动投入装置的作用及基本要求6.2
备用电源自动投入装置
的典型接线复习思考题第七章 自动按频率减负荷装置AFL7.1 概述7.2 电力系统频率特性7.3 按频率自动负荷装置的工作原理7.4 按频率自动减负荷装置复习思考题第八章 电力系统其它安全自动控制装置8.1 自动解列装置8.2 水轮...
继电器电子元器件的代号
答:
TJJ5bQGIvl 34 自动准同期装置 ASA ZZQf .oLEdZ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJMq qks 36 自动励磁
调节装置
AVR或AAVR ZTLB{nqhsV 37
备用电源自动投入装置
AATS或RSAD BZT`krL?Pbh 38 按扭 SB AN0O* \H[ 39 合闸按扭 SBC HA+U}7-mnJ8 40 跳闸按扭 SBT TAE!)FgxL} 41 复归按扭 SB...
1