33问答网
所有问题
当前搜索:
多大建筑面积需要消火栓
消防栓多大面积
配一个
答:
法律分析:一般设不设室内消火栓主要和建筑的层数以及体积有关,
一般是5层以上10000立方米体积以上设消防栓
。另外根据空间使用功能的不同也有详细要求。如果是住宅工程的话,每500平方米设一个消火栓。如果是厂房的话800平米设一个消火栓,还要在40~50平米范围内放灭火器。法律依据:《中华人民共和国国家标准...
哪些场所
必须
设置
消防栓
答:
3、特等、甲等剧场,
超过800个座位的其它等级的剧场和电影院超过1200个座位的礼堂需设置消防栓
;4、超过5层或体积大于10000立方米的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5、
超过7层的住宅应设置室内消火栓系统
,当有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,消防竖管...
哪些
建筑物必须
设置室内
消火栓
给水系统?
答:
1 建筑占地面积大于 300m²
; 的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览...
单体
建筑不超过3000m06
不设水消防吗
答:
-
工业厂房和仓库,其占地面积超过300m2
;- 高层公共建筑,以及
建筑高度超过21米的住宅建筑
;注:对于建筑高度不超过27米住宅建筑,如果设置室内消火栓系统确实有困难,可以考虑仅安装干式消防竖管和无消火栓箱的DN65室内消火栓。5. 体积大于5000m3的车站、码头、机场候机楼、展览馆、购物中心、旅馆、医院以...
哪些场所
必须
设置
消防栓
答:
必须设置消防栓的场所有: 建筑占地面积大于300m2 的厂房、
体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等等。1、码头 码头是海边、江河边专供轮船...
180平方的办公室住十五人,
需要消火栓
吗?
答:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住
建筑
等其它民用建筑;5 超过7 层的住宅应设置室内
消火栓
系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。如果体积大于5000立方米就要设消火栓,间距30米。如隔间,根据现场设置。
哪些地方
需要消防栓
消防炮
答:
建筑设计防火规范里的8.3条明确规定消防栓和消防炮的设置要求。1
建筑占地面积大于300m2
的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200...
...想申报土建验收消防备案,
需要消火栓
、喷淋、报警这些系统吗_百度知 ...
答:
是的,这个根据规范要求的是单层
建筑面积
超过1500平米或者总面积超过3000平米及以上的,
需要
设置自动喷淋系统和自动报警系统的。超过200平米及以上的需要设置
消火栓
和应急照明系统。
国家规定多少平方一个
消防栓
?
答:
消火栓
分为室内消火栓和室外消火栓:就城镇和城市来讲,室外消火栓的保护半径是120,也就是说,一个室外消火栓周围120内一定
要
有另一个室外消火栓, 而室内消火栓的要求是:高层工业
建筑
及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。(《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条第一款第五...
消防栓
设计规范中,厂房是怎么规定的?
答:
不论耐火等级和占地
面积
,都
必须
设置室外
消火栓
。唯一例外的是耐火等级不低于二级,且
建筑
体积小于或等于3000立方米的戊类厂房,这种情况下可以不设置室外消火栓。4. 对于耐火等级为一级、体积为1立方米的戊类仓库,规范明确要求必须设置室外消火栓。以上规定均来源于《建筑设计防火规范》GB50016-2014。