33问答网
所有问题
当前搜索:
教学楼多大面积上消火栓
室内
消火栓
给水系统的设置范围分析?
答:
(5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑
。(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。(7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前...
水灭火系统的室内
消火栓
系统的设备范围
答:
超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑
;国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。3、所有高层民用建筑。4、使用面积大于300平方米的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、舞厅、电子游戏场等;使用面积大于450平方米的餐厅、丙类和丁类生产车间、丙类和丁灯物品库房;电影院、礼堂;...
室内
消防栓
设计规范有哪些?
答:
4
超过5 层或体积大于10000m3
的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5
超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统
,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
学校
教学楼
应配备的灭火器的型号
答:
1、综合楼、教学楼、宿舍楼:学校楼房每层应有消防栓,平时要保证有水有压力,每层楼楼梯口应有2个灭火器。
没有消防栓的学校应按每48平方米
(实用面积)一个灭火器的标准配置。寄宿学校在教学楼和宿舍楼的每层楼梯口应设置1个应急照明灯,应急照明灯要保持随时有电,以备急用。2、食堂:学校食堂应...
请问五层的
教学楼
如何设
消火栓
?
答:
《建筑设计防火规范》规定:8.3 室内消火栓等的设置场所 4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
;体积超了!必须设置室内消火栓系统!消防立管可以设置在:走廊上或者楼梯平台上,看了规范及条文说明,都没有不准设置的规定,但是要考虑不影响安全疏散。希望对你...
如何对
教学楼
进行防火设计?
答:
(6)高等院校和中等专业技术学校的
教学楼
体积大于5000m3时,应设室内
消火栓
。(7)教学楼内的配电线路应满足电气安装规程的要求,其中消防用电设备的配电线路应采取穿金属管保护:暗敷时,应敷设在非燃烧体结构内,保护厚度不小于3cm;当明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。(8)当教室内的照明灯具...
下列场所或建筑中,应设置室内
消火栓
系统是( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)8.2.1,下列建筑或场所应设置室内
消火栓
系统:1)建筑占地
面积
大于300m2厂房和仓库。2)高层公共建筑和建筑高度大于21m住宅建筑。3)体积大于5000m3车站、码头、机场候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆...
二层建筑
面积
900
平方
米的
教学楼
要不要做消防
答:
按照设计要求。独立建筑的情况下至少应设置室外
消火栓
、疏散指示应急照明、排烟设施(包括自然排烟)等,高度不超过15m且体积不超过10000m3时可不设室内消火栓,可不设置自动灭火设施、自动报警设施。附属于其他建筑中的话根据整体建筑情况按规范确定。
哪些场所必须设置
消防栓
答:
2、体积大于5000
平方
米的车站、码头、机场的候车、展览建筑、商店、旅馆建筑、门诊楼、图书馆等需设置
消防栓
;3、特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院超过1200个座位的礼堂需设置消防栓;4、超过5层或体积大于10000立方米的办公楼、
教学楼
、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5、超过7...
一般中小学
教学楼
的耐火等级
答:
5.应有室外
消火栓
,高度大于15米或体积大于1万立方米应设室内消火栓。6.厨房使用燃气场所应设置可燃气体泄漏报警器和自动关闭装置,学生宿舍应设置过电流保护装置。7.每层楼应设置不少于2个灭火器设置点,每点设置2至5具灭火器。8.其他消防技术要求按照gb50099-2011《中小学建筑设计规范》和《建筑设计防火...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多大建筑面积需要消火栓
教学楼消火栓系统设计
多大面积经营场地需要消火栓
办公区面积多大需要有消防栓
写字楼多少面积需要消火栓
楼房多大面积需配消火栓
小于5000平米需要消防栓么
多大面积需要安装消防栓呢
商铺消火栓多少面积设置一个