33问答网
所有问题
当前搜索:
多大的电表配电流互感器
电能表
与
互感器
的配比是多少?
答:
配电流互感器一般都是小表,
如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器
,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
单相
电度表电流多大
时需要加
互感器
,三相电度表电流多大是需要就互感器...
答:
单相电度表10-40A加一个继电器,三相的1.5-6A的都需要互感器
,要是100安以上的就看需要多大体积的互感器了,体积小的话,就用分流器,输入100A输出75MV。拓展介绍:电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
测
多大电流
才配用
互感器
答:
你好:——★1、测量多大的电流使用电流互感器,安装规程并没有硬性的规定。
——★2、比如:计量电流互感器最小有15 / 5 的、有 30 / 5
的、有 50 / 5 的 ... 但计量电度表也有 80 A 直读表,它是不使用电流互感器、直接使用的 ... 因此,测量多大的电流使用电流互感器没有硬性的规定。...
电度表
和互感器是怎么匹配的,多少KW需要
配互感器
(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,
可以配2000/5A的互感器
,电表可以配1.5(6)A的互感器型电度表,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
...若
选配电能表
应为
多大的
?
电流互感器
又为多大?
答:
可配一个输入电压为380V、电流为5A(最大可10A)的三相或三相四线电能表
,三个一次电流为500A时二次输出电流为5A,即电流比为500/5的电流互感器,或三个一次电流为600A时二次输出电流为5A,即电流比为600/5的电流互感器。电能表、电流互感器的具体型号根据实际需要选。具体接线按电能表所附接线说明...
电流互感器
大小的选择和
电表
大小怎么选用?
答:
首先说一下电表的选择,电表的选择一般是选择3*5A的三相有功电度表。
电流互感器
的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择。1.比如你的断路器是200A的,侧选用
的电流表
也是200A的,电流互感器选用200:5的。2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据
多大的
电流来选择互感器。
多大的电表
用多大
互感器
怎么计算
答:
最大负荷的1.5倍的数据就是单根穿互感器的最大
电流
。如负荷为50KW,采用三相设备满负荷时,每根电流约为75A(我没有用公式算),则选用75/5
的互感器
。高低压算法都一样。高压是三相三3*100V的表,低压是三相四3*380V/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因为根据一次电流经过互感器...
三相四线
电能表
在什么情况下必须接
电流互感器
答:
三相四线
电能表电流
超过100A必须接
电流互感器
,3*20(80)A是在20—80A的范围内使用,
电表
的最大电流80A ,是每一相可以过80A。
电流互感器
一般是几安
电能表
用
多大
答:
电度表
的配置都是一样的,标准配置为3*1.5(6A)的三相四线有功能电度表。
互感器
的变比选择,要根据功率大小确定。接线如下图:
1000、5
电流互感器
接有功
电能表
要用多大线,
多大的
互感表
答:
很显然,变比是1000比5A的
电流互感器
。二次电流在5A左右,所以用1.5(6)A的表,连线用2.5平方毫米铜芯线最好