配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
电度表
怎样选配
互感器
答:
所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8
,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
...请问选用多大的
电流互感器和
赔多大的
电流表
合适呢
答:
不管电流互感器是多大的,都是配的5A的电流表,但其刻度要与电流互感器相配合,
就是说用最大刻度100A的5A的电流表
,否则读数还要换算,使用麻烦。如果是三相额定功率10kw,分三路220V,且三路负荷平衡,则电流约15A,30A的电流互感器就可以了,也是配5A的电流表,最大刻度30A,不过由于变比小,似乎采...
电度表和互感器
是
怎么
匹配的,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,可以配2000/5A的互感器,电表可以配1.5
(6)A的互感器型电度表,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
低压
电流互感器的
变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,
电度表
接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
低压
电流互感器的
匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
答:
这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用
电流互感器
时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值
与电流表
最大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时...
...安装一个三相四线电度表,改
怎么
选
电度表和互感器
型号??
答:
你好:——★1、大电流计量时应使用
电流互感器
。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的三相四线电度表。——★2、设备的电流为60A,选择标称值为75:5的电流互感器即可。——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,
电度表的
计量电度数×15=...
三相
电表互感器的
倍数
答:
电表的
倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按"1"计算。电流互感器原理线路图微型
电流互感器与
变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表。
...一个三相四线有功
电能表
.需要多大的
电流互感器
?
怎么
算?
答:
建议选择3个400/5A的
电流互感器
,
电能表
只需5(10)A的即可。互感器400/5变比为80倍,计算实际耗电量如下:(本月度数—上月度数)X80倍=实际消耗的电量如:(200—100)X80=8000Kw/h