33问答网
所有问题
当前搜索:
电表怎么配互感器大小
电表
与
互感器
配比是
怎么
算的?
答:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。
如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器
,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
电度表怎样选配互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表
与
互感器
配比
怎么
算出来
答:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。
如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器
,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
单相
电表怎么配互感器
?
答:
电流互感器在配置时需考虑与其相连的仪表或设备的额定参数
。通常情况下,电流互感器的二次侧电流设计为5A,这是因为电流表及其他电气测量仪表的额定电流通常是5A。这种设计确保了互感器的输出能够与这些仪表的标准接口相匹配,从而可以准确地进行大电流的测量。然而,在某些特殊情况下,如果电路的传输距离较...
多大的
电表
用多大
互感器怎么
计算?
答:
互感器
二次侧都是标准的,电流互感器二次都是5 A。所以配用
电表
也应该选择5 A标准
电表
!不用计算。互感器一次电流由负荷电流决定。
电表
与
互感器怎么选配
,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表
看
互感器
后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A电流变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。电表与互感器匹配的时候,选取最大电流比互感器的二...
3×1.5(6)A
电表配
多大
互感器
答:
3×1.5(6)A
电表配
200/5的
互感器
。配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合
电能表
3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压400v),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就可以,比如穿过互感器的电缆最大电流200A...
三相四线电子
电度表怎么
接线?要
配互感器
的,16平方线配什么互感器?
答:
16平方可以配150:5电流
互感器
。接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10...
电度表
和互感器是
怎么
匹配的,多少KW需要
配互感器
(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,可以配2000/5A的
互感器
,
电表
可以配1.5(6)A的互感器型
电度表
,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
电度表
和
互感器怎么搭配
才算合适?谢谢!
答:
电度表
和
互感器
没有什么
搭配
的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器与电表的配比
怎么选互感器和电表匹配
互感器和电表怎么选配
如何计算互感器用多大
电表接多大互感器合适
互感器配比口诀
互感器电表大小不合适怎么配
电表配互感器怎样计算
加互感器用多大电表