电表与互感器配比怎么算出来

如题所述

电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。

若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

扩展资料:

在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的。

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。

二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比I1/n。

参考资料来源:百度百科--互感器

参考资料来源:百度百科--电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-08
电表与互感器配比的计算方法如下:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。
车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:
一、60kW :

1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式电流互感器;
2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V 1.5(6)A ,的单相表代替;
第2个回答  2016-07-25
  选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
  低压电流互感器的选择应遵循原则:
  (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。本回答被网友采纳