怎样配互感器和电表比较合适

如题所述

高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为
100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三
分之二左右较好。

低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、
400、500、600、750、1000、1250/5A,这只是大致的,具体情况具体分析

根据当前回路的电流选互感器,电度表接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。

扩展资料:

电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。

电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件;

与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制,互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-02
一般三相四线电表,1.5(6a),选多大开关,就配:多少/5
的互感器。
例如:用电负载为300个电流。
1.5(6a)电表,400a开关,配
400/5
互感器。120或150平方铜线。
20(100a)电表,400a开关,配20/5互感器。120或150平方铜线。
第2个回答  2019-10-03
总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.732*0.38)=144A。
这么大的电流不能采用直入式接线形式,必须选用互感器式接线形式。
可选150/5或200/5的电流互感器,电度表用三相四线有功电度表3×220/380V,3*5A,精度选用1.0级的就可以了
第3个回答  2020-12-26