答:
1. 根据《建筑设计
防火规范
》GB50016—2014,地下室应通过设置防火墙和防火卷帘分为8个
防火分区
,每个分区的面积不应超过500平方米。2. 地下室可以通过防火墙和防火卷帘进一步划分为4个防火分区,并且应全部安装自动喷淋灭火系统,这样允许的防火分区面积可以翻倍,每个分区面积不超过1000平方米。3. 地下室的...
...其首层
商业
营业厅每个
防火分区
最大允许建筑面积为( )。
答:
《建筑设计
防火规范
》(GB 50016—2014)(2018年版)第5.3.4条规定,一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
的最大允许建筑面积应符合下列规定:①设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;②设置在单层建筑或仅设置在...
问144:商场的分隔布局如何设置才能符合
防火
规定?
答:
商场应按《建筑设计
防火规范
》(GB 50016—2014)的规定划分
防火分区
。
多层
商场地上按2500m2为一个分区,地下按照500m2为一个防火分区;如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层商场若设有火灾自动报警系统,自动灭火系统,并且采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区面积可以扩大...
商场的
防火分区
是怎样划分的?
答:
目前大型商场耐火等级一般能达到一、二级,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
的最大允许建筑面积应符合下列规定 :1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;2 设置在单层建筑或仅设置在
多层
建筑的首层内时,不应大于10000㎡;3 设置在地下或半地下时,不...
超市
防火分区
面积是多少平方
答:
也即一般的建筑没有喷淋的超市
防火分区
面积在2500平方米,设有自动喷淋的为5000平方米。二、第5.1.12条规定: 地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2:1 设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或
多层
建筑的首层;2 按本
规范
第8、9、...
防火分区
的划分面积(写字楼防火分区的划分面积)
答:
1、高层民用建筑:一、二级分区最大允许建筑面积为1500平方米。2、单、
多层
民用建筑:一、二级分区最大允许建筑面积为2500平方米。三级为1200平方米。四级为600平方米。3、地下室或半地下建筑:一级分区最大允许建筑面积为500平方米。设备用房的
防火分区
最大允许建筑面积不应大于1000平方米。防火分区是指...
带餐饮的
商业防火分区
如何划分
答:
防火分区
不超过5000,公共厨房(有火部分)做防火分隔墙 《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2006 7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:。。。5 除住宅外,其它建筑内的厨房;回答补充提问:通常的防火分区,仅厨房做防火分隔墙 ...
消防规定商场二层楼总面积1500平方,上下楼梯之间需要放置
防火
门吗?
答:
根据《建筑防火设计
规范
GB50016-2016》的规定,单
多层
民用建筑的
防火分区
规定如下:如果建筑物耐火等级为一二级,防火分区最大允许面积为2500平方米,如果建筑物耐火等级为三级,防火分区允许最大面积为1200平方米,如果建筑物的耐火等级为四级,则防火分区的最大允许面积为600平方米。所以,题目中的商场耐火...
...商场二层楼房总面积1500平方米,上下楼梯之间需要放置
防火
墙(层...
答:
这个问题,已经回答过了,实际上就是问的一个关于
防火分区
的问题,再次解答如下:根据《建筑防火设计
规范
GB50016-2016》表5.3.1的规定,单
多层
民用建筑的防火分区规定如下:如果建筑物耐火等级为一二级,防火分区最大允许面积为2500平方米,如果建筑物耐火等级为三级,防火分区允许最大面积为1200平方米,如...
带餐饮的
商业防火分区
如何划分
答:
<<建筑设计
防火规范
>>GB50016—2006 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置
商业
服务网点的居住建筑);2 建筑高度小于等于24.0m的公共建筑;3 建筑高度大于24.0m的单层公共建筑;4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);表5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火分区10000平方米的条件
大型商场防火分区划分
商场一个防火分区最大面积
《建筑防火通用规范》
gb50016-2014消防规范网
商场防火分区规范
多层住宅建筑消防规范
建筑防火设计规范单多层