大体积混凝土
养护期间必须
控制混凝土内外温差
,当设计无要求时,应控制在...
答:
关于大体积混凝土施工,
其温控指标宜符合下列规定:(1)混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃
;(2)混凝土结构构件表面以内40~80mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于25℃,且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大于25℃;(3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0...
大体积混凝土
养护期间必须
控制混凝土内外温差
,当设计无要求时,应控制在...
答:
1 ) 混凝土入模温度不宜大于 30 °C ; 混凝土浇筑体最大温升值不宜大于 50°C
。 2 ) 在覆盖养护或带模养护阶段 , 混凝土浇筑体表面以内 40 100mm 位置处的温度 与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于 25°C ; 结束覆盖养护或拆模后 , 混凝土浇筑体表 面以内 40 lOOrnm 位置处的温度与环...
大体积混凝土
工程的温控指标
答:
为确保
大体积混凝土
工程的质量,必须遵守以下规定,
控制混凝土
浇筑体的温度变化。1️⃣温度控制精确混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜超过50℃,以确保温度控制更加精确。2️⃣
内外
均衡混凝土浇筑块体的里表
温差
(不含混凝土收缩的当量温度)应控制在25℃以内,以确保内外均衡。3️⃣自然降温混凝土浇筑体的...
大体积混凝土温差
有何标准
答:
大体积混凝土
的里表
温差
不得大于25℃,大气与表面温差最好
控制
在20℃,内部相邻测点温差不应大于25℃。
当设计无要求时,
大体积混凝土内外温差
一般应
控制
在( )以内
答:
当设计无要求时,大体积混凝土内外温差一般应控制在25℃以内
。在混凝来土养护阶段的温度控制应遵循:1、混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃;当结构混凝土具有足够的源抗裂能力时,不大于25℃~30℃。2、混凝土拆模时,混凝土的温差不超过20℃。其温差应...
对于
大体积
防水
混凝土
养护,要随时检测
内外温度差
,
控制内外温差
不大于...
答:
【答案】:C 对于
大体积
防水
混凝土
养护,要随时检测
内外温度差
,
控制内外温差
不大于25℃。
大体积混凝土
养护期间必须
控制混凝土内外温差
,当设计无要求时,应控制在...
答:
(2)温控指标宜符合下列规定:1)
混凝土
浇筑体的入模温度不宜大于30°C,最大温升值不宜大于50°C;2)混凝土浇筑块体的里表
温差
(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25°C;3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d;4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。
防止
大体积混凝土
结构浇筑后产生裂缝,应
控制
浇筑后混凝土的
内外温差
不...
答:
【答案】:B 正确答案是B。解答如下:依据《土建教材》第四章第一节内容,应选B项。【解析】
大体积混凝土
结构产生裂缝的原因在浇筑初期、浇筑后期是不同的。浇筑初期,它是
混凝土内外温差
产生的,而浇筑后期,它是由于受到基底或已浇混凝土的约束,在接触处产生的拉应力大于混凝土当时龄期的极限抗拉强度...
大体积混凝土
浇筑时
内外温差
不超过多少度?
答:
根据相关规定,
大体积混凝土
浇筑时,
内外温差
不宜超过25度。而且混凝土表面与大气温差不宜大于20度。并且在使用水泥时要注意使用低水化热的水泥。养护时要注意,待混凝土初凝后严密覆盖塑料薄膜并加盖保温毯并压紧接缝处。以达到混凝土中心温度不超过25摄氏度,表面温度与环境温度不超过20摄氏度。
大体积混凝土
养护期间必须
控制混凝土内外温差
,当设计无要求时,应控制在...
答:
【答案】:D 2020版教材P193页 (8)
大体积混凝土
的拆模时间除应满足混凝土强度要求外,还应使
混凝土内外温差
降低到25°C以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。