大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差,当设计无要求时,应控制在(  )以内。

A.10℃
B.15℃
C.20℃
D.25℃

【答案】:D

【解析】此题比较专业,对于理论知识扎实、具备一定工程实践经验的考生来说,应该不难,也属常识性知识,主要考核大体积混凝土养护时内外温差控制的知识点。

关于大体积混凝土施工,其温控指标宜符合下列规定:

(1)混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土最大绝热温升不宜大于50℃;

(2)混凝土结构构件表面以内40~80mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于25℃,且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大于25℃;

(3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;

(4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。

故本题正确选项应为“D.25℃”。