安川变频器制动电阻选型
安川变频器
h1000 7.5kw起重机上使用配多大的
电阻
答:
变频器的制动电阻选择,有几种选择方法:1。
按负载性质选择
。负载性质包括:A--“势能性”负载,比如:吊车、电梯等。B-“-恒转矩”负载,比如:车床等。C--“恒功率”负载,比如:风机等。在这些负载中,吊车类的负载往往最大,在制动时,在变频器内制动能力不足时,必须通过外部制动电阻消耗多余的...
安川
a1000
变频器
11kw配多少
刹车电阻
答:
1040W,50Ω的
制动电阻
就可以了。
有没有
安川变频器制动
单元选
制动电阻
的对应表帮忙发一份谢谢!_百度知 ...
答:
这要看负载惯性以及停机时间的,如果负载惯性较小,一般没什么问题;负载惯性较大,停机时间较短的情况下,
制动电阻
损坏,有可能导致
变频器
的逆变模块频繁损毁。
变频器
的
制动电阻
怎么接 11千瓦的电机选多大的制动电阻
答:
变频器的制动电阻选择有两个指标。
一个是电阻值(单位Ω);l另一个是电阻功率(单位kW)
。11KW的机子很多变频器是不内置制动单元的,所以还需外接制动单元和制动电阻配合使用。制动电阻的选择一般是估算,还要根据实际情况来调整。电阻值的确定:U/I = R;典型的欧姆定律。U为直流母线发电电压(制动单...
求:
变频器
的
制动电阻
是怎样计算,根据什么原理。谢谢
答:
制动电阻的选型:动作电压710V
。电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流母线放电电压,I:电机额定电流。2、变频器制动电阻原理:当伺服电机制动的时候,该伺服...
安川变频器
132KW用在吊车主勾,怎样
选用制动
单元和
制动电阻
?
答:
1.确定最大负载 2.考虑机械制动装置能力 3.确定需要
变频器制动
的能量。4.按变频器样本选择制动单元型号 5.按制动单元,
选择制动电阻
参数
变频器
90KW
制动电阻
是??谢谢! 报减速禁止是怎么回事??
答:
制动电阻的选型:
动作电压710V
1) 电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),1) 制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值 U:直流母线放电电压,I:电机额定电流 2) 最小容许电阻(欧姆):max(驱动器technical ...
变频器
的
制动
单元如何选配?
答:
是根据
制动
力矩来选的,一般不用自己计算,你随便找本国产
变频器
说明书,上边有帮你选好的表格,你照着上边的功率来选就是了。比如台达的,就比较齐全
安川
G7
变频器
负载正常时
制动电阻
发热,有七十多度,制动电阻怎样降低
答:
最好不要在大电流情况下制动,有些
变频
上有针对
制动电阻
不同情况下设置制动电阻使用率的。在制动电阻阻值和功率都已经确定的前提下,对于减速较慢的大惯性负载,选取较低的电阻使用率会取得较好的效果。对于需要快速停机的负载,宜选取较大制动电阻使用率 ...
为何
安川
v1000
变频器
的
制动电阻
,为何会随着适配电机的容量增大而减小...
答:
电阻阻值小,通过的电流就大,制动效果就越好,电机功率大,停机或减速惯性也大些。有时候厂家为了减少物料类型和库存,会