答:
安川伺服电机上电报警AC9故障解决方法如下:
1、出现A.C9报警不能盲目剪掉电机端伺服编码器插头,首先确认电机编码器是否有故障
,
拿一台新伺服电机替换存在问题的伺服电机
。断电复位如再次出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器无故障,断电复位如不再出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器故障,更换伺服电机。2...
安川
驱动
报警AC9
怎么
解决?
答:
通讯故障,
换通讯线试试吧
。
安川
伺服电动机
AC 9报警怎么
解决
答:
检查编码器连线是否破损,两端的插头是否松动或脱焊
,编码器本身是否脏污或损坏,编码器连线是否屏蔽不良信号受到干扰.
安川
伺服驱动器显示
AC9
是什么意思
答:
AC9报警
是通讯异常,根据官方说明书的描述应该是编码器坏了。检查步骤:如果能正常表示编码器是好的。①编码器的电机端引出线是否有断。②编码器的电机内连接线是否牢靠,是不是松了。③编码器上元器件是否有虚焊。④是否屏蔽层有问题,干扰产生的。
安川
伺服SGDM-20ADA配安川SGMH-20
AC
A61伺服电机,开机出现
A.C9报警
答:
这是安川II系列的2KW的,保AC9电机编码器有问题的机率大,
你自己可以换电机试试
,编码器坏了上海钜意好维修的,另外也不排除驱动器有问题,所以你可以发过来测试,上海钜意提供专业服务
安川
伺服放大器偶尔
报警ac9
答:
ac9
--编码器通讯异常 干扰的问题,驱动器接地,编码器屏蔽线要接好,要用屏蔽双绞线。驱动器加滤波器,电机也可用屏蔽线,减少干扰
伺服电机一开机,
安川
伺服电机就显示
AC9
答:
4.PG5V 9.PG0V 5.BAT- 6.BAT+.绝对式的编码器信号电缆去掉5.6两个电缆。驱动端的针脚与电机对应关系为 5-1 6-2 2-9 1-4。先检查电机伺服电缆。交换法测试伺服驱动,以及伺服电机。如果确定有损坏的话,我们是
安川
电机代理,可以进行维修检测。包括编码器硬件。驱动参数调试。我QQ279748268 ...
安川
伺服驱动器故障代码及维修
答:
安川
伺服驱动器
报警
代码
AC
90∶1 故障描述:电流检测故障2 原因:V相电流检测电路故障 处理方法:再次接通电源,仍出现报警,伺服单元可能有故障。更换伺服单元。处理方法:电机和编码器接线不良或连接不良。确认接线。电机运行超出过载保护特性。确认电机的过载特性和操作说明。机械负载被卡住。伺服单元故障。
主轴电机一开转速,
安川
就
ac9报警
,
答:
我做
安川
的,c90
报警
是最常见的了,基本上都是接线,插头的问题。
关于
安川
驱动器
AC9报警
答:
编码器受到干扰了,可能屏蔽线没接好,也可能是温度太高导致驱动器电流信号过大等等,具体没到现场不好说,图片里是
安川
官方的解释,给你参考一下,实在不行叫供应商的人来解决。