室外消火栓泵用连主机上吗
室外消火栓泵
是否需要与火灾自动报警系统相连
答:
是
。在火灾自动报警系统管理中,室内、外消火栓、远距离启泵按钮及消火栓给水系统控制点与火灾自动报警系统的联动由工程部配合保卫部消防主管负责控制,室外消火栓泵是需要和自动报警系统相连。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
规范内
消防室外消火栓水泵
要设置远程控制吗?
答:
需要设置
。但是不想参与所有消防联动。消防主机设定联动公式要注意。
消防弱电,从
主机
到泵房
的
喷淋泵和
消防泵
。还要穿几根线?分别是什么?海 ...
答:
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、
消火栓泵
直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警
主机
柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
消防水泵接
合器及
室外消火栓
安装工艺?
答:
6.5.1
室外消火栓
井内,由主干管上
接
出的立管连同消火栓高于1米时,应设角钢固定卡子一道,将消火栓立管固定在井壁上。6.5.2室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。6.5.3室外地下式消火栓应安装在消火...
室外消火栓
有
水泵接
合器吗?
答:
水泵接合器是为室内消火栓系统供水的,
室外消火栓系统没有水泵接合器
。
消防泵
房、消火栓的规范及规定
答:
2、
消防水泵
房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与
室外
出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。...
室外消火栓
与
水泵接
合器多少距离合适
答:
室外消火栓
与
水泵接
合器的距离为15-40米。水泵接合器的位置应设置在便于消防车接近的人行道或非机动车车辆行驶的地段。水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式时,各分区应分别设置水泵接合器。每个水泵接合器的流量应按10-15L/秒计算。
室外消火栓
要安装自动开关吗
答:
要。
消火栓泵
按规定要求是打自动,
室外消火栓
要安装自动开关。要求消火栓泵控制柜打到“自动”位置。只有处于“自动”位置,
消防主机
总线控制才能按照预设逻辑自动启动消火栓泵,多线控制盘才能手动控制它的启动和停止,高位水箱出水干管上的流量开关或者是消火栓泵立管上的压力开关才能连锁启动消火栓泵。
室内
外消火栓泵
合用,可以吗
答:
消规 6.1.6 当
室外采用
高压或临时高压
消防
给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。
消防栓
按钮自动启
泵的
原理
答:
正常情况下
主机
以脉冲电流巡检,一旦按下消报,巡检电流就会变大,主机就会识别到报警的地址码,从而确定报警的实际位置。主机中带有联动公式,一旦消报报警,主机自动输出电信号给
消防泵上的
控制模块,模块输出24V电流,启动消防泵。。。 不知道你能看明白不,我感觉我说明白了。