33问答网
所有问题
室外消火栓要安装自动开关吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-25
要。消火栓泵按规定要求是打自动,室外消火栓要安装自动开关。要求消火栓泵控制柜打到“自动”位置。只有处于“自动”位置,消防主机总线控制才能按照预设逻辑自动启动消火栓泵,多线控制盘才能手动控制它的启动和停止,高位水箱出水干管上的流量开关或者是消火栓泵立管上的压力开关才能连锁启动消火栓泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/05P0hWWWRWBRWcchdc.html
相似回答
消防栓
地下部分有
开关吗
答:
这个按照规定的是的
室外消火栓
设置需要设置控制阀,每套
消火栓需要
单独的控制阀 ,没有
开关
,是设置的控制闸阀
请问消防主机处于手动状态,
消火栓
按钮按下后应该可以启泵,依据是哪个规...
答:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。
当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动
;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。
当不设置消防水池时,
消火栓开关
怎样设置
答:
直接接到市政给水管网,从消防泵房接两根管出去,哪里方便接哪里,接头处
需要
设置水表、闸阀。
消火栓
启泵按钮每个消防箱一只,各楼层串联,在地下室或者一楼电线联通,形成回路,接到水泵控制柜。如果装有消防稳压泵,则不需要启泵按钮,在泵房内设置电接点压力表。
大家正在搜
室外消火栓安装规范要求
室外消火栓安装高度要求
室外消火栓安装高度
13s201室外消火栓安装图集
室外消火栓安装高度怎么选择
地上式室外消火栓安装高度
室外消火栓安装形式分为
室外地下消火栓安装图
室外消防栓安装规范