33问答网
所有问题
当前搜索:
室外防雷接地电阻是多少
防雷接地电阻是多少
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
防雷电阻
值
多少为
标准
答:
法律分析:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。法律依据:住房和城乡建设部...
防雷
建筑物
接地电阻
不应大于
多少
?
答:
二类建筑,
每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω
。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m。三类建筑,对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气...
防雷接地电阻是多少
?
答:
防雷接地电阻在4欧姆以内
。防雷接地电阻值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。接地电阻是指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻...
一般
接地电阻
要求
多少
啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...
防雷接地电阻
值
多少
合适
答:
第一类
防雷
建筑物小于10欧、二类建筑物小于10欧、三类建筑物小于30欧。电器、电子系统要求较高的小于4欧。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。高尔德-防雷 许工 联系方式 看资料
接地电阻
要求
是多少
?
答:
供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与
避雷接地
方式一样,
接地电阻
小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
防雷接地
体
接地电阻
规定
是多少
欧姆
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将防雷接地极和阴极保护...
防雷接地电阻
要求
是多少
?
答:
按照国家标准《
防雷
技术规程》(GB 50057-2010)第5.2.2条的规定,施工现场内所有防雷装置的冲击
接地电阻
值不得大于10欧姆。这个限制是为了确保防雷系统的有效性和可靠性,以最大程度防止雷击事故的发生。施工现场的安全是一项非常重要的任务,为了保障工程建设和人员的安全,必须采取适当的措施来应对诸如...
防雷接地电阻是多少
?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地电阻规范
一般防雷接地电阻多少欧姆
防雷接地电阻是多少为标准
接地电阻10欧4欧1欧区别
避雷接地电阻国标
室外变压器接地电阻值
避雷针接地电阻值是多少
防雷接地电阻是多少欧
民用建筑防雷接地电阻值