小电流接地系统开口三角电压
在
小电流接地系统
中,某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口三角
形的...
答:
在
小电流接地系统
中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压
互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,此时...
在
小电流接地系统
中,某处发生单相接地,母线
电压
互感器
开口三角
的电压为...
答:
在小电流
接地
系统中,某处发生单相接地,母线
电压
互感器开口三角的电压U0为:1、金属性直接接地,UO=全电压 2、高阻接地,U0在0~全电压之间 3、弧光接地,U0在0~3.5倍全电压之间.
...
系统
中某处发生单相
接地
时母线
电压
互感器
开口三角
形的电压有什么变化...
答:
当
小电流接地系统
,也就是中性点不直接接地系统中,发生单相故障时(仍以A相为例),单相金属性故障时,PT中性点发生了漂移。由于再接地点处
电压
为零,所以B、C两相的相电压升高为线电压(因为中性点漂移到故障前的A相)幅值扩大了根号3倍,之间的夹角为60°,合成的向量幅值又扩大了根号3倍。由向量...
在
小接地电流系统
中,某处发生单相接地时,考虑到电容电流的影响,母线电 ...
答:
在
小电流接地系统
中,中性点采用经消弧线圈接地或不接地的接地方式。在小电流系统中,系统单相接地后允许运行2小时。调度员通过
电压
遥测值和接地报警信号判定单相接地故障。当小电流系统发生单相接地时,调度员应立即断开接地母线上有带电作业的线路开关,利用接地选线的方法查出故障线路。调度员通常参考小电流...
电压
互感器
开口三角
两端电压是多少?
答:
1、正常运行时,pt
开口三角电压
为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对
小电流接地系统
,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相...
小电流接地系统
交流绝缘监视装置工作原理
答:
小电流接地系统
交流绝缘监视装置工作原理是对
电压
的控制。TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/√3V,
开口三角
形每相绕组电压是100/3V。
开口三角
形绕组的额定
电压
,在
小接地系统
中为
答:
,在小接地系在
小接地系统
中一般是用来检测在保护区内是否有接地现象。二次侧是否接的继电保护装置。理论上正常情况下
开口三角
形绕组的额定
电压
为0,不过一般三相电没那么平衡,有几伏吧。不知你问的是不是这个意思。
220kv
系统
PT的
开口三角电压
和35kv
开口电压
究竟不同在哪里,越具体越好...
答:
220KV系中性点接地系统,当单相接地时,故障相短路
电压
为零,其他两非故障相电压不变。反映在
开口三角
的电压为两非故障相电压之和,其值仍为相电压。35KV系
小电流接地系统
,当单相接地时,故障相对地电压为零,其他两非故障相对地电压升高根号三倍。反映在开口三角的电压为两非故障相电压之和,其值为...
小接地电流系统
中绝缘监视装置的原理?为什么无选择性
答:
其它两相绕组
电压
升高到100V。三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次
系统
A相
接地
。二次
开口三角
形的A相绕组电压降到零,其它两相绕组电压升高到100/3 V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。
小接地电流系统
发生单相接地时
电流电压
有何特点
答:
电压:
接地
相升高,最高到线电压。PT
开口三角电压
最高到100V.
电流
:非接地相流过本回路电容电流,接地相流过所有线路电容电流总和
1
2
3
4
5
6