电压互感器开口三角两端电压是多少?

如题所述

电压100V。

1、正常运行时,pt开口三角电压为0

2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。

3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相接地,非故障相电压升高为原来1.732倍,即B相电压Ub实际上是原先的Uba,Uc电压实际为原来的Uca,两电压Uba、Uca变为(100/3)*1.732,而两者夹角60°,所以合成电压(100/3)*1.732*1.732=100V。

开口三角形

是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上。就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

以上内容参考:百度百科-开口三角电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
1.正常运行时,pt开口三角电压为0
2.对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V
3.对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相接地,非故障相电压升高为原来1.732倍,即B相电压Ub实际上是原先的Uba,Uc电压实际为原来的Uca,两电压Uba、Uca变为(100/3)*1.732,而两者夹角60°,所以合成电压(100/3)*1.732*1.732=100V
另外, 可参考下面的这个链接:
http://zhidao.baidu.com/link?url=sgBTSDZUaP0WlJ-wGZPWKp9eruq43YFmH2F45NXBhI9GSS7myiHkFSq-PEP6_WbTD6tEY6SN1E-aodJTPNaTihFq5CjVJIcHisV3acR9BU_
第2个回答  2008-03-11
正常情况没电压
系统单相接地时电压为100V本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-06-10
正常情况没电压
系统单相接地时电压为100V
第4个回答  2021-08-08
正常情况下,0V
二次侧单相反接,66.7V
二次侧两相反接,66.7V
一次侧单相接地故障,100V
一次侧两相接地故障,100V
一次侧三相接地故障,0V
刚刚算的,不知道对不对。