33问答网
所有问题
当前搜索:
工厂变压器容量
一般
工厂变压器容量
答:
1、一般工厂变压器容量变压器容量按最接近的标准容量是200kVA
。2、应该根据可能的最大持续负荷量来选取,否则某些季节性很强的企业,每年只有几个月是生产高峰,如果按年平均来选变压器,到时候变压器会严重超载甚至损坏的。假定你的企业用电负荷非常平均。按年用电量来推算:假定年用电300天,每天8小时。...
工厂
一般用多大的
变压器
答:
10kva或20kva的变压器、50kva、100kva
。工厂使用的变压器容量需根据实际需求来确定,正常来说,小型的工厂会使用10kva或20kva的变压器,而大型工厂需要使用更大的变压器,如50kva、100kva或更大。
加
工厂
需要的
变压器容量
答:
加工厂需要变压器的容量,加工厂需要变压器,
容量在200千伏安左右
。
一个
工厂
一年用电1千万度,需要多大
容量
的
变压器
?
答:
变压器是输配电的基础设备,广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。我国在网运行的变压器约1700万台,
总容量约110亿千伏安
。变压器损耗约占输配电电力损耗的40%,具有较大节能潜力。为加快高效节能变压器推广应用,提升能源资源利用效率,推动绿色低碳和高质量发展,2021年1月,工业和信息化部、市场监...
工厂
最大同时功率1200kw可以用800+630kva的
变压器
吗?
答:
用800+630kVA的电变压器是可以的
,不如用2台630KVA的变压器并列运行更有利于日常管理和维修。
工厂
设备总
容量
为350KW,请问需要多大的
变压器
答:
1,若是纺织厂,
工厂
设备总
容量
为350KW的话,就可以选用350--400KVA 的
变压器
。2,若是机械厂,工厂设备总容量为350KW的话,就可以选用200KVA 的变压器。3,若是冶金厂,工厂设备总容量为350KW的话,就可以选用350--400KVA 的变压器。这里,统计一个工厂设备总容量时,为了简化允许不计各种辅助设备...
工厂
用电总功率1000kw需要多大的
变压器
?
答:
变压器是按容量计算的,如果该变压器只用于电机的电力输出,可以选择容量为1250kVA的变压器,如果还要连接其他用电设备例如室内照明或取暖,可以选择1600kVA的变压器。 为了有一定的过载空间,一般不选择满负荷运行。
变压器容量
等级通常为单位(kVA):100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;1250...
工厂
设备功率与
变压器
怎样匹配
答:
变压器的容量计算:根据用电负荷,进行
变压器容量
计算:变压器容量计算公式如下:Po=1.05P/cosф 其中 P0 ── 变压器容量(kVA);1.05 ── 功率损失系数;cosф ── 用电设备功率因素,一般
工厂
取0.75-0.95之间。
怎样确定
工厂
变电所
变压器
的台数和
容量
答:
可装一台主变压器。
变压器容量
的选择:坚持着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
工厂
装机
容量
900KW,如何配置
变压器
答:
如果不清楚,采用偏高值0.8左右来计算也行,900KW总
容量
,运行容量最多有800KW,乘以同时率及负载率,最经济是选择1000KVA
变压器
;如果运行容量、同时率及负载率都高,也可以选择1250KVA变压器;如果运行容量、同时率及负载率都低(接近0.6),也可以考虑800KVA变压器;如果近期有扩容等,还可以考虑1600...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工厂变压器容量的选择
工厂用多少KVA变压器
工厂用电变压器要多大
工厂用变压器容量和功率
工业厂房变压器容量设计标准
工厂变压器一般多少千瓦
工业变压器容量
工厂供电变压器容量选择
变压器容量的选择