33问答网
所有问题
当前搜索:
工地临电重复接地规范
施工现场临时
用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
施工现场临时
用电保护零线
重复接地
不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
简述
施工现场
TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻
要求
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
施工现场临时
用
电规范要求
是什么?
答:
施工现场
必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列
要求
:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TNs保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须
重复接地
。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
临时
用
电重复
接
电要求
答:
根据《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱
重复接地
,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定塔吊、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
在
工地
TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,
规范
吗?重复接地是接在保护线...
答:
工作零线从变压器中性点引出后,不允许
重复接地
。所以重复接地应该接在保护零线上的。图上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合
规范要求
的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
施工现场临时
用
电接地
与接地电阻规定有哪些
答:
施工现场临时
用电关于
接地
和接地电阻的
规范
是:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于接地和接地电阻具体是规范中的 5.3 接地与接地电阻。具体的规定如下:5.3.l 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单一容量...
关于
临电重复接地
保护是指在哪接地,一级箱,二级箱,三级箱?有哪些依据...
答:
GB50194-2002《建设工程
施工现场
供用电安全
规范
》4.1.3.1架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作
重复接地
,接地电阻值不应大于10Ω。4.1.3.2接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。0—2005《10kV及以下...
施工现场
机械设备做
重复接地
正确吗
答:
正确。《
施工现场临时
用电安全技术
规范
》(JGJ46-88)第4.3.2条:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上...
请问
施工现场
配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、
重复接地
主要目的是降低接地阻抗电阻,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以...
施工现场
发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体
要求
?
答:
如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重复接地标准做法图片
临时用电接地线规范要求
工地临时电接地一般怎么做
三相五线制需要重复接地吗
GB国家规范接地线的标准
配电箱重复接地的做法及图片
二级箱正确接地方法
设备外壳接地规范GB50169
工地配电箱重复接地规范要求