施工现场发电机的重复接地怎么做?有什么具体要求?

如题所述

如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。

如果要进行重复接地的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,接地电阻小于1.5欧姆为合格。

扩展资料

重复接地的优点有:零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时。

零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。

参考资料:百度百科-重复接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-21
施工现场低压发电机组需要做重复接地
第2个回答  2012-05-14
要看你是高压机组,还是低压机组了。一般高压机组有接地电阻柜进行连接,电阻为:606.2欧姆。追问

380 的,单台的。

追答

如果是低压的,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果确实要进行重复接地的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,接地电阻小于1.5欧姆为合格。

追问

用工业盐埋1米?这个是哪本规范里的还是你们公司要求呢?

追答

这个埋的深度是根据现场的实际情况来决定的,如果比较潮湿的地方,就可以少埋点,如果比较干燥的地方就要多埋点。